Nahwärmeanschluss Biogas, braucht man 2 Zähler

In unserer Schule soll eine Nahwärmeheizung durch Biogas angeschlossen werden. Es wird eine Übergabestation mit einem Wärmemengenzähler installiert. Ich habe gehört, man sollte auf jeder Seite der Übergabestation einen Zähler installieren, damit nur die genommene Wärme gezählt wird. Weiss jemand, ob der Verlust zwischen beiden Zählern so gross ist, dass sich ein zweiter Zähler lohnt?

Hallo!

Was ist an Fern/Nahwärme anders als im Wohnblock mit Zentralheizung und Wärmemengenzählern in jeder Wohneinheit ?

Es wird der Durchsatz an Heizwasser gemessen und die Temperatur am Vorlauf und am Rücklauf jeder Wohneinheit. Daraus berechnet das Rechenwerk den Verbrauch in kWh.

Und auch an der übergabestation kann man das so montieren,1 Gerät mit 2 Sensoren und dem Durchflussmesser.
Die Verteilverluste des Fernwärmenetzes sind doch dem Kunden egal,die gehen in den Grundpreis/Verbrauchspreis mit ein.

MfG
duck313