Hallo, wir die Netzimpedanz bei einem Motoranschluss mit eingeschalteten Motor z.b. zwischen L1 und L2 gemessen oder muss er dafür abgeklemmt werden?
Gruß und danke
Hallo, wir die Netzimpedanz bei einem Motoranschluss mit eingeschalteten Motor z.b. zwischen L1 und L2 gemessen oder muss er dafür abgeklemmt werden?
Gruß und danke
Hallo
wird die Netzimpedanz bei einem Motoranschluss mit eingeschalteten Motor … gemessen oder muss er dafür abgeklemmt werden?
Der Motor muss abgeklemmt werden. Aber welches Messverfahren schwebt Dir vor?
Gruß und Bitte.
Es geht um die Auslegung der Sicherung bei einem Kurzschluss ,nicht erdschluss! dafür wurde man ja die schleifenimpedanz messen und dabei kann der Motor ja angeklemmt bleiben da man ja zwischen z.b. L1 und pe misst.
Was ich verstehe er will die Impedanz der Zuleitung messen ! wenn ich nicht Irre dann wird meines wissens die Leerlaufspannung / Lastspannung =Delta U Delta U/ I Last
z.B.235Volt /230 volt = Delta 5Volt 5V /20Amp =0,25ohm