Hallo,

aufbauend habe ich weitere Fragen zu diesem Netzteil.

http://img143.imageshack.us/my.php?image=img5476qa4.jpg
http://img412.imageshack.us/my.php?image=23456pw8.jpg

So wie ich das erkannt habe liefert es nur 24V Ausgangsspannung
Links sind die Eingangsklemmen für 400V oder 420V und rechts die ausgänge für 24V.

meine nächste Frage lautet, warum ich hier 3, anscheinend verkettete Spulen auf einem Eisenkern liegen habe.

Würde es denn nicht reichen, wenn je eine Spule über eine andere gewickelt ist, um das Magnetfeld auf die andere Spule zu übertragen und damit eine Spannung zu induzieren und auf 24V zu transformieren.

Ich meine die Primär- und Sekundärspulen liegen doch direkt übereinander so das es doch keine Luft gibt, die einen hohen magnetischen Widerstand für die Feldlinien hat.

Das mit den drei Spulen und dem Eisenkern muss wohl noch eine andere Begründung haben.

Habt ihr einen Schaltplan, wo ich genau die Verkettung der Spulen sehen kann?

An jede der drei Wicklungen kommen 8! Kabel raus.

4 dicke und 4 dünne.

meine Vermutung ist, dass eine Primärspule je zwei Anzapfungen für 400V und 420V hat und die anderen Enden auch in Stern zusammengeschaltet sind…

Die 24V Sekundärwicklungen sind in Stern zusammengeschaltet, habe ich durch messen herausgefunden.

so sieht meine Vermutung aus, doch zwei Kabel je Spule konnte ich noch nicht zuordnen.

http://img134.imageshack.us/my.php?image=img5479um4.jpg

Vielleicht könnt ihr ja helfen.

Viele Grüße, Matthias.

Würde es denn nicht reichen, wenn je eine Spule über eine
andere gewickelt ist, um das Magnetfeld auf die andere Spule
zu übertragen und damit eine Spannung zu induzieren und auf
24V zu transformieren.

Es würde warscheinlich Funktionieren, aber durch den Ring hat der Trafo einen Wesentlich höheren Wirkungsgrad. Durfte in der Berufschule mehrfach berechnen das ein Luftspalt von wenigen mm den Gleichen mag.Widerstand hat wie der Ring…

Das mit den drei Spulen und dem Eisenkern muss wohl noch eine
andere Begründung haben.

Das sollte aufgrund von Wirbelströmen kein Eisenkern sein, sondern auf einander geklebte Dynamobleche, ein Eisenkern hätte zuhohe Wirbelstromverluste…

Hallo,
das ist offensichtlich ein Drehstromtrafo. Wenn da die Spulen direkt übereinander gewickelt wären, gäbe es einen magnetischen Kurzschluss - die Spulen würden sich direkt gegenseitig beeinflussen, was Rückwirkungen auf die jeweils andere Phase hätte. Ebenso gäbe es auch eine Kapazitive Kopplung mit der gleichen Wirkung.
Gruß
loderunner

Hallo Matthias,

Vielleicht könnt ihr ja helfen.

Bei einem 3 Phasentrafo ergibt sich noch ein Vorteil bei der Gleichrichtung:

Ohne Ladeelko liegt die Brummspannung bei maximal 14% der Spitzenspannung.