Hallo!
Du erwartest „Farbe auf Farbe“ ? Das ist leider nicht immer so und selbst wenn, ist nicht sicherer Verlass auf die Zuordnung der Farben zu bestimmten Funktionen.
Am besten misst man es, braucht aber ein 2-poliges Messgerät.
An der Decke sind nur 2 Adern am Leuchtenplatz ? Schwarz und gelb-grün, es ist kein Blauer irgendwie kurz, umgebogen oder übertapeziert ? Genau nachschauen, auch in anderen Zimmern prüfen, wenn nur 2 Leiter, dann wird es meist überall so sein.
Dann ist das ein alter Anschluß, die „Nullung“, gemeint der gelb-grüne ist ein besonderer Leiter. Er ist Schutzleiter(deshalb die Sonderfarbe),er ist aber auch Rückleiter, N-Leiter.
Genannt PEN.
Seit Jahrzehnten in der Hauselektrik nicht mehr angewandt, Altbestände haben Bestandsschutz unter bestimmten Bedingungen.
Bei schutzisolierter Leuchte ist es problemlos, 2 Klemmen in Leuchte,2 Adern an der Decke.
Leuchtenader braun an stromführende Phase der Deckenleitung(hier also schwarz).
Leuchtenader blau(hier braun-blau verwendet) an den PEN (grün-gelb.)
Wenn die gekaufte Leuchte noch einen Erdungsanschluss hat, dann unbedingt Rückfrage erforderlich !
MfG
duck313