Neue Zuleitung für Umbau!

Hallo zusammen!

Von einen Bekannten der Sohn möchte eine alte Scheune ausbauen. Die Überlegung war von dem vorhandenen Wohnhaus die neue Zuleitung nach dem Zähler abzuzweigen. In der vorhandenen Anlage geht vom HAK ein 5x16mm² (ca.15m) zu 2 Zählern. Von da aus würde das neue Kabel in die Scheune gehen. Überlegung war auch 5x16mm² zu legen. Sind etwa 45-50m. Was sagt ihr dazu?

Moin, moin,

16mm² Querschnitt ist (zumindest hier bei unseren Netzbetreibern) der Mindestquerschnitt für ungezählte Leitungen.

Allerdings sollte der Querschnitt zur „Scheune“ von der zukünftigen Leistung dort abhängen.
Aber im „Normalfall“ sollte dieser Querschnitt auch bei 50m Länge ausreichen.

lg tugu

Hallo!

das wird u.U. zu knapp. Hängt von den vorh. Sicherungen ab und dem Strombedarf der Scheune ab. Und man würde auch nur hinter dem Zähler abgehen, wenn die Scheune mit auf den einen Zähler laufen soll.

Sonst geht man vor dem Zähler ab.

Sicherlich verlegt man auch im Erdreich und da verursachen die Erdarbeiten die Kosten, weniger das Kabel. Deshalb würde man NYY-J 5 x 25 mm² wählen.

Das ist klassische Elektrikerarbeit und sollte deshalb auch von ihm nach Ortsbesichtigung festgelegt werden. Erdarbeiten und Kabelverlegung könnte man nach seiner Anweisung auch in Eigenleistung machen.
Anschluss ausgenommen.

MfG
duck313

Hallo,

zwischen Zähler und Verbraucher soll der Spannungsfall maximal 3% der Nennspannung betragen.
Leitungen zu Wohnungsverteilern sollen für einen Nennstrom von 63A ausgelegt werden.

Da hinter der Verteilung ja zusätzlich zu den 50m Hauptzuleitung noch einige Meter Stromkreiszuleitung kommen, die in der Regel für 16A in 2,5mm² (selten auch 1,5mm² möglich) erfolgen, sollte man von 1% auf der Hauptzuleitung und 2% auf den Stromkreiszuleitungen ausgehen.

25mm² würden bei 50m und 63A und Drehstrom 3,9V Spannungsfall ergeben.
Dann dürften danach noch 12m 1,5mm² oder 20m 2,5mm² kommen.

Leider ist nicht bekannt, was in der Scheune so alles angeschlossen werden soll.
Hält man sich aber an die Vorgabe mit den 63A, dann ist 16mm² eher eine Stufe zu knapp bemessen.