Hallo,
zwischen Zähler und Verbraucher soll der Spannungsfall maximal 3% der Nennspannung betragen.
Leitungen zu Wohnungsverteilern sollen für einen Nennstrom von 63A ausgelegt werden.
Da hinter der Verteilung ja zusätzlich zu den 50m Hauptzuleitung noch einige Meter Stromkreiszuleitung kommen, die in der Regel für 16A in 2,5mm² (selten auch 1,5mm² möglich) erfolgen, sollte man von 1% auf der Hauptzuleitung und 2% auf den Stromkreiszuleitungen ausgehen.
25mm² würden bei 50m und 63A und Drehstrom 3,9V Spannungsfall ergeben.
Dann dürften danach noch 12m 1,5mm² oder 20m 2,5mm² kommen.
Leider ist nicht bekannt, was in der Scheune so alles angeschlossen werden soll.
Hält man sich aber an die Vorgabe mit den 63A, dann ist 16mm² eher eine Stufe zu knapp bemessen.