Ich habe eine Ölheizungsanlage von Vießmann, Vitola biferral, mit einem Brenner von ELCO, Typ EL 1.3, FabrikNr.10 66 219, Bj.1978.
Da der Brenner offensichtlich seinem Ende entgegengeht(Sauerstoff Volumengehalt:10,2%; Druckdifferenz in hPa:0,10; Abgasverlust 12%), frage ich mich, ob nun ein Totalaustausch dieses Brenners nötig und nützlich wäre oder ob es reicht, wenn die Brennerdüse erneuert wird, falls das überhaupt möglich ist. Unter nützlich verstehe ich, dass u.U. auch der Verbrauch reduziert werden kann.
Dankbar für jeden Hinweis.
Hallo Manfred!
Die Düse auswechseln bringt nichts. Sie ist kein Verschleißteil, kann aber gereinigt werden.
Den Brenner selbst, also die gesamte Einheit bringt vielleicht eine kleine Ersparnis.
Hast Du den Kessel jährlich warten lassen? Mit Reinigung und Kontrolle der Teile, wie Düse, Lüfterrad, Luftfilter usw?
Wenn nicht, würde ich das erstmal machen l a s s e n!
Dann wieder durchmessen lassen vom Kundendienst.
Wenn das nichts gebracht hat, wirst Du auch wohl, wie viele Tausende andere, bald einen neuen Kessel brauchen. Denn nur das Gesamtsystem bringt eine große Verringerung der Verluste.
Denk dran, Du bist nicht der Einzige!
Gruß Werner
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]