Muss man den Neutralleiter schalten? (Einpoliger und Zweipoliger Ausschalter)
Hallo (Lehrling123)
Früher bei dem Hetzungs- Not-Aus Schalter JA, Ist heute aber auch nicht mehr so.
Bei der Industrie im Maschinenbau Bereich kommt es auf dem Kunde drauf an und das Land wo di Maschine hin sol.
Gruß
Peter
Muss man den Neutralleiter schalten?
Meistens nicht.
Worum geht es genau?
Hallo,
Man kann es machen ist aber nicht zwingend nötig.
Nur in der Industrie wird es in manchen Bereichen
verlangt.
MfG
Heinz-Peter
Muss man den Neutralleiter schalten? (Einpoliger und
Zweipoliger Ausschalter)
Es geht um den Aufbau einer Wechselschaltung. Ich war mir nicht sicher, ob ich den Neutralleiter in den Schalter stecken soll, wegen den Platzmangel in der Büchse.
Hallo Lehrling123,
beim einpoligen Schalter generell nein, beim zweipoligen ja, da es warscheinlich auch vorgeschrieben ist allpolig vom Netz zu trennen.
Gruß Jürgen
Ja das leuchtet ein. Danke schön.
Ups, ich weiß nicht ob sie den Neutralleiter mit dem Schutzleiter gleichsetzen?
Im Festverdrahteten Netz wird L normalerweise geschaltet.
Im beweglichen Netz wird L und N geschaltet.
Siehe auch Energie und Gebäudetechnik Handwerk und Technik ISBN 3-582-03671-5 Buch anschauen
Muss man den Neutralleiter schalten? (Einpoliger und
Zweipoliger Ausschalter)