Niederdruckspeicher entlüften

Hallo Zusammen,

ich habe in der Küche einen Niederdruckspeicher (heißt das so?). Den muss ich mind. 1x wöchentlich entlüften. Das ist doch nicht normal. Wo kann der Fehler liegen bzw. was kann ich kontrollieren? Das Gerät ist erst 1-2 Jahre alt. Natürlich ist auch eine Niederdruck-Armatur angeschlossen.

Danke im Voraus.

LG

Yvonne

Hallo Yvonne,

ich habe in der Küche einen Niederdruckspeicher (heißt das
so?). Den muss ich mind. 1x wöchentlich entlüften. Das ist
doch nicht normal. Wo kann der Fehler liegen bzw. was kann ich
kontrollieren? Das Gerät ist erst 1-2 Jahre alt. Natürlich ist
auch eine Niederdruck-Armatur angeschlossen.

Möglicherweise ist das Ding falsch herum angeschlossen worden.

Wasser enthält immer gelöste Gase, welche dann beim erhitzen frei werden.

Wenn der Boiler richtig angeschlossen ist, strömt das frische Wasser von unten ein und das heisse wird oben abgezapft.
Die hat zwei Gründe:

  1. Kaltes Wasser hat eine höhere Dichte als warmes. Somit ergibt sich eine Schichtung beim Zapfen und das kalte Wasser vermischt sich nicht gleich mit mit dem schon heissen.
  2. Die Gase sammeln sich oben im Boiler und werden dann automatisch beim Zapfen durch den Wasserhahn abgeblasen.

MfG Peter(TOO)

Hallo Yvonne,

ich glaube auch das die Armatur versehendlich falsch montiert wurde. Kalt und Warmwasseranschlussrohre am Boiler vertauscht.
Da es sich um ein „offenes System handelt“ kann es eigendlich nur das sein.

Gruss, Bernd

Danke für die Hinweise. Werde heute abend mal gleich schauen.
Aber müsste dann nicht bei dem Wasserhahn heiß und kalt auch vertauscht sein?

LG

Yvonne

Hallo,
schaue einmal hier so sollte es aussehen:
http://testberichte.ebay.de/Armatur-Anschluss-Normal…