NYIF-J 3G (1,5) + Decke aus Stroh?

Hi.

Stegleitungen vom Typ NYIF-J 3G (1,5) darf man ja unter Putz legen, jedoch nicht auf Holz, stimmt’s?
Wie ist es denn mit (Altbau-)Decken, unter deren Putz Strohmatten verlegt sind. Darf man zwischen das Stroh (bzw. darauf) ein NYIF-J 3G verlegen?

☼ Markuss ☼

Hallo Markuss

Genau heißt es in der VDE 0100 das die Leitung im Putz verlegt werden muss . Wenn du jetzt die Leitung unter die verputzte Decke legst und noch eine Verputzschicht aufträgst ist es im Rahmen der Vorschrift . Ich würde an deiner stelle NYM durch die Decke ziehen , in dem du in gewissen abständen löcher machst und die Leitung über die Strohmatte ziehst
.