Hi Fans,
ich habe 2 verschiedene Schaltausgänge und möchte das gleiche Gerät damit einschalten. Es geht um eine Umwälzpumpe für Warmwasser, die entweder von der Heizung geschaltet werden soll oder manuell über einen Funkschalter.
Ich stelle mir einen Schütz mit mehreren 230V Eingängen vor, die mit Oder-Logik schalten. Die von mir bei einem Buchhändler getätigte Recherche ergab nichts.
Gibt es sowas?
Hallo,
wozu der Aufwand?
Schalte doch beide Ausgange auf deine Pumpe.
Solange die vom gleichen Außenleiter (Phase) versorgt werden passiert da nichts.
Ich setze voraus, dass du über die entsprechenden Grundkenntnisse für Arbeiten an elektrischen Anlagen verfügst, woran ich allerdings leichte Zweifel habe.
Ja, das geht sicher. Aber ok ist das ja nicht. Wenn es eine vernünftige Lösung gibt, probiere ich lieber die.
Es könnte durchaus überraschend sein, wenn auf dem Anschluss „Pumpe“ der Heizung Spannung anliegt, obwohl die Heizung an sich aus ist.
Das fände ich auch nicht OK.
Ich würde direkt neben der Pumpe einen kleinen Kasten setzen. In diesem würde der Funkschalter eingebaut werden (der benötigt ja sowieso eine externe Versorgung mit Dauerspannung).
Du hast dann L, N, PE und L (geschaltet) vom Funkschalter.
Von der Heizung holst du dir die Spannung, die eigentlich direkt zur Pumpe gehen sollte. Diese führst du aber nur auf die Spule eines Relais (zum Beispiel Eltako R12-100-230V). Ganz sauber käme an die Adern eine Markierung „Fremdspannung von Heizungssteuerung!“.
Dem Schaltkontakt vom Koppelrelais gibst du L (derselbe L wie am Funkschalter) und dann schließt du die Pumpe so an:
PE und N von der Spannungsversorgung dieses Kastens (an der auch der Funkschalter hängt), L zur Pumpe parallel an den Funkschaltterausgang und den Relaisausgang.
Wer an dem Kasten arbeitet, sieht direkt die zwei Zuleitungen und die Warnung, dass hier auch Spannung von Heizung kommt.
Es gibt dann keine Rückspannung vom Funkschalter zur Heizung.
Und selbst wenn das zwei verschiedene Stromkreise wären, ist das so sauber, da diese nicht miteinander verbunden wären.
2 „Gefällt mir“
Vielen Dank,
sorry, ich komm nicht klar mit deiner Erklärung. Gibts vielleicht ein brauchbares onlinetool, womit man einfache Elektroschaltpläne malen kann?
Ich hab mir jetzt folgendes ausgedacht:
2 Schütze, deren geschaltete Ausgänge parallel liegen und daran die Umwälzpumpe.
Am Schalteingang von Schütz 1 kommt die Heizung, am Schalteingang von Schütz 2 kommt der Funkschalter.
Das ganze in einen Mini Hutschienenkasten.
Müsste passen, oder?