Öffnung Verblendmauerwerk VOB

Tag,

wie werden Öffnungen in Verblendmauerwerk abgerechnet (nach VOB / DIN18350??)
Es waren glaub ich mal 2,5qm die übermessen wurden. Wie ist die aktuelle Vorgehensweise?

Danke

Grüße
H.

Tag,

Abend,

wie werden Öffnungen in Verblendmauerwerk abgerechnet (nach
VOB / DIN18350??)
Es waren glaub ich mal 2,5qm die übermessen wurden. Wie ist
die aktuelle Vorgehensweise?

2,5 qm sind ein bissel groß. Es sind 0,25 qm Öffnungsmass, welche übermessen werden.

Danke

Bitte.

Christian

wie werden Öffnungen in Verblendmauerwerk abgerechnet (nach
VOB / DIN18350??)

DIN 18350 sind Putz- und Stuckarbeiten - 18351 dann die vorgehängten hinterlüfteten Fassaden

Es waren glaub ich mal 2,5qm die übermessen wurden. Wie ist
die aktuelle Vorgehensweise?

Zitat:
„5.2 Es werden abgezogen:
[…]
5.2.1.1. Aussparungen, z.B. Öffnungen (auch raumhoch), Nischen, über 2,5m² Einzelgröße“

Danke

Bitte auch & Gruß nach Leipzig, Kollege

Tim Driedger

1 „Gefällt mir“

)

Danke.

oh je

wie werden Öffnungen in Verblendmauerwerk abgerechnet (nach
VOB / DIN18350??)

DIN 18350 sind Putz- und Stuckarbeiten - 18351 dann die
vorgehängten hinterlüfteten Fassaden

Wer lesen kann ist klar im Vorteil ! Ich hatte die DIN 18330 Maurerarbeiten im Kopf und habe damit völlig daneben gelegen.

Danke für die Korrektur Herr Kollege in Frankfurt.

Christian

wie werden Öffnungen in Verblendmauerwerk abgerechnet (nach
VOB / DIN18350??)

DIN 18350 sind Putz- und Stuckarbeiten - 18351 dann die
vorgehängten hinterlüfteten Fassaden

Wer lesen kann ist klar im Vorteil ! Ich hatte die DIN 18330
Maurerarbeiten im Kopf und habe damit völlig daneben gelegen.

Danke für die Korrektur Herr Kollege in Frankfurt.

kein Problem & gerne geschehen - dafür sind wir ja schließlich alle hier „versammelt“, oder ?!
Letztlich lernt man selbst ebenfalls jeden Tag dazu … auch und gerade beim Nachschlagen

,-)

Tim Driedger

Christian