mein neu installierter Ölbrennwertkessel Fa.Brötje NovoCondens
22-26C hat m.E. zu lange Laufzeiten und zu kurze
Stillstandzeiten
???
z.B.: in 27 Tagen je 12 Std in Heizbetrieb und 12 Std
Nachtabsenkung bei Aussentemperaturen zwischen 0 und 8°C
28 Std und 487 Starts in Stufe
1 = 21 Starts/Std
Das sind heftig VIELE Starts.
Ich nehme an, dass die Hysterese zu knapp programmiert ist.
11 Std und 511 Starts in
Stufe 2 = 46 Starts/Std
Sind das normale Werte?
Die effektiven Stillstandszeiten/ Laufzeiten sind nicht ersichtlich.
Im Prinzp ist es so, dass möglichst lange durchgehende(!) Laufzeiten angestrebt werden bis hin zu *) 112% bei entsprechender Witterung.
Dann wäre der Kessel optimal dimensioniert.
*) Der Kessel sollte nur für ca 90% des (theoretischen) Wärmebedarfs ausgelegt sein.
Dann muss man bei extremer Witterung eben mal Einschränkungen der Behaglichkeit in Kauf nehmen.