Hallo,
Ich möchte gerne über die Brennerlaufzeit den Heizölverbrauch ermitteln. Ist ja wohl bei gegebenen Düsendurchmesser konstant.
So, meine Düse heißt 0,75 / 60°
der Brenner ist ein Weishaupt WL20
Wie groß ist dann der Öldurchsatz / h ?
UND:
Welchen vorteil hat eigentlich eine Ölleitung mit Rücklauf ? Ohne Rücklauf könnte man ja auch einen Mengenzähler in die Leitung einschleifen. Könnte man den Rücklauf einfach verschliessen ? Oder schadet das der Pumpe ?
Hallo,
Ich möchte gerne über die Brennerlaufzeit den Heizölverbrauch
ermitteln. Ist ja wohl bei gegebenen Düsendurchmesser
konstant.
So, meine Düse heißt 0,75 / 60°
der Brenner ist ein Weishaupt WL20
Wie groß ist dann der Öldurchsatz / h ?
UND:
Welchen vorteil hat eigentlich eine Ölleitung mit Rücklauf ?
Ohne Rücklauf könnte man ja auch einen Mengenzähler in die
Leitung einschleifen. Könnte man den Rücklauf einfach
verschliessen ? Oder schadet das der Pumpe ?
Hallo Günter,
bei einer Düse 0,75 und 60° und einem Druck von 10bar verbrauchst du 3,5 l/h Heizoel. Bei 15 bar sind es 4,2l/h bei 8 bar sind es 3,0 l/h
Man kann die Anlage umbauen,dafür braust du einen Einstrang Oelfilter.Der Rücklauf wird geschlossen und der Vorlauf kommt an den Einstrangoelfilter die zwei Schläuche auch.Die Pumpe holt sich nur so viel Oel wie sie braucht.Es schadet dem Brenner nicht.Ist bei Erdtank wieso Vorschrift.
hab folgende Werte der Montage- und Betriebsanleitung entnommen:
8 bar 2,2/2,0 - 10 bar 2,5 / 2,2 - 12 bar 2,7 / 2,4 - 14 bar 2,9 / 2,6 usw. max 22 bar 3,7 / 3,3 l pro stunde, wobei die zweite Zahl jeweils bei vorgewärmten Öl gilt. Ob diese Werte allerdings wirklich stimmen, kann ich allerdings nicht bewerten…