Heizung läuft, aber Wasser zirkuliert nicht. Ich habe das gesamte Heizungswasser bereits drei mal abgelassen und neu gefüllt, um Luft in den Rohren zu vermeiden. Leider werden die Heizkörper nicht warm.
Ist wirklich alle Luft aus dem Heizsystem draußen und genügend Druck im Heizsystem? Schau` mal auf das Manometer für den Heizkreis. Der Druck sollte sich in dem grünen Bereich des Manometers befinden. Ist der Druck zu niedrig, schaltet die Heizung den Heizkreis ab. Läuft die Umwälzpumpe für den Heizkreis? Mal die Hand drauf legen oder einen Schraubendreher mit der Klinge an die Pumpe und Ohr an den Griff. Ist die Pumpe kalt oder warm?
Gibt es an der Steuerung der Heizung eine Störungsmeldung? Steht der Schalter für den Heizbetrieb auf An?
Entlüften geht anders. Mit dem Frischwasser hast du jedes mal gelösten Sauerstoff ins System gebracht. Das sollte man wegen Korrosion vermeiden.
Über welche Höhe erstreckt sich das gesamte System?
Bernd vielen Dank für Deinen Hinweis. Wir haben das Wasser trotzdem nochmal abgelassen und hoffen, dass es diesmal klappt. Heizung steht im Keller, Wasser muss nur ins Erdgeschoß gepumpt werden.
wie hast du das denn geprüft, ob nicht ein Ventil zu ist (Umstellung Heizkreis/Wasseraufbereitung etwa) oder die Pumpe doch nicht arbeitet?
Wasser im System blubbert zunächst mal und hält die HK kalt, aber zirkulieren wird das Wasser weiterhin, wenn da nicht ganz massiv Wasser fehlt.
Wo hast du das denn her, dass du die Heizung ablassen sollst, statt einfach nachzufüllen? Klingt irgendwie nach KI - in einem Idealen System mit obenliegender Entlüftung wäre das durchaus ein Weg.