Oelheizung - es wird nicht warm

Liebe Freunde,
habe eine R12 Regelung in der Anlage. Die vergangenen Jahre hat es immer fuktioniert und es wurde warm im Haus.
Heuer kann ich verstellen was ich will, es wird nicht warm. Nun die Frage:
Kann das an der Pumpe liegen? Sie läuft, doch weiß ich nicht ob sie auch fördert.
Danke für Eure Kommentare!
Gruß
Freddi

Hallo Freddi !

Ein bisschen mehr Info täte gut !

Flamme im Brenner entsteht,ja ?
Vorlauf wird warm ? Was zeigt das Kesselthermometer an ?

Pumpe kann man überprüfen,Ohr drauf halten,man hört das Laufgeräusch.
Höhere Stufe an der Pumpe schalten,Laufgeräusch wird lauter.

Pumpe ausschalten,Ventil unter und über der Pumpe schließen,Pumpenentlüftungsschraube mit großem Schraubenzieher öffnen(sitzt mittig auf der Frontseite der Pumpe),herausschrauben,es tritt etwas Wasser aus,darunter ist die Pumpenwelle sichtbar.
Pumpe einschalten und die Wellendrehung beobachten.
Ist alles OK,dann wieder verschließen,Ventile auf und Pumpe ein.

Läuft die Pumpe evtl. nicht,weil von Regelung abgeschaltet,z.B. weil noch Sommerbetrieb,nur Warmwasser ?

MfG
duck313

Hallo,
Das kann an der Pumpe liegen muss aber nicht. Überprüfe einmal wie hoch die Kesseltemperatur ist. Wenn kein Mischer zwischen Pumpe und Kessel ist, müsste die Temperatur nach der Pumpe etwa der Kesseltemp. entsprechen. Ist ein Heizungsmischer vorhanden, und die Kesseltemp ist höher als der Vorlauf, kann es am Mischermotor oder einem anderen Regelungsproblem liegen. Vielleicht der Außenfühler oder so etwas.