Ölheizung; Überdruckventil tropft, neu

… EINGEBAUTES TROPFT AUCH, WARUM?
Könnte es am Druckausgleichbehälter liegen? Wie funktioniert dieser?

Hi!

… EINGEBAUTES TROPFT AUCH, WARUM?
Könnte es am Druckausgleichbehälter liegen? Wie funktioniert
dieser?

So:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ausdehnungsgef%C3%A4%C3%9F

Das wird wohl das Problem sein,
ist nicht ganz einfach zu verstehen,
wie das funktioniert,
kann aber ein Fachmann schnell und zuverlässig überprüfen.

Grüße, E !

Hallo b!
Jeder Kessel hat ein Manometer,welches den Wasserdruck anzeigt,braucht man ja ständig zur Überwachung und zum Nachfüllen von Wasser.

Also.was zeigt es an ?
Und was für einen Ansprechdruck hat das Si-Ventil ?

Kessel haben eine Druckfestigkeit von 3 bar(meistens,steht auf dem Kesseltypenschild drauf!),dieser Druck wird normal nie erreicht,sonst öffnet das Sicherheitsventil und lässt Wasser ab,Druck fällt.
Wenn der Druck so hoch ansteigt,dann wird das Ausdehnungsgefäß defekt sein oder ist völlig falsch eingestellt(Vordruck,Größe).
Ausdehnungsgefäß hat doch nicht etwa ein Absperrventil,was versehentlich geschlossen wurde ?

Oder Sicherheitsventil ist ebenfalls falsch ausgewählt zum Kesseltyp und Kesseldruck.

Da es sich dabei um Sicherheitseinrichtungen handelt,ist es eher Sache für den Fachmann !

MfG
duck313

Hallo!
Das Druckausdehnungsgefäß funktioniert so: Im Gefäß befindet sich ein Stickstoff-gefüllter Ballon, der durch das sich beim Aufheizen ausdehnende Heizwasser komprimiert wird. Gase, wie Stickstoff, lassen sich im Gegensatz zu Flüssigkeiten kompimieren.Wird dieser Ballon porös oder reißt ein, entweicht der Stickstoff in die Anlage, wird irgendwo per Hand oder autom. Entlüfter mit „entlüftet“ und das Gefäß läuft nach und nach voll. Es ist kein Druckausgleich mehr vorhanden, beim Aufheizen steigt der Anlagendruck und überschreitet irgendwann den Auslösedruck des Sicherheitsventils, das dann öffnet (und oft nicht mehr richtig schließt, wenn einmal ausgelöst).
Bis es allerdings soweit ist, hat der Betreiber der Anlage in der Regel mehrfach die Anlage nachgefüllt.
Nicht ganz selten ist auch ein Warmwasser-Speicher, dessen Heizschlange durchgegammelt ist und Brauchwasser (mit höherem Druck) in die Heizungsanlage gedrückt wird.Dann steigt der Druck auch bei intaktem Ausdehnungsgefäß und löst das SV aus
Gruß Walter