Hallo an alle Fachmänner im Heizungswesen,
Die Werte meiner Heizung wurden gemessen. War leider bei den Messungen nicht dabei. Ein Meßprotokoll wurde meiner ahnungslosen Frau überreicht mit folgenden Ergebnissen :
O2-MLS = 3.8% CO2-MLS = 12.6 % CO = 4ppm CO (unv.) =5 ppm
CO = 5mg/m³ CO(unv.) = 6mg/m³ O2 = 3.8 % CO2 = 12.6 % Diff.druck = 0.2hPa Rußzahlen = 0,0,0 T(ab) = 184 °C ; T(Luft) = 19.0 °C ; T(Kessel) = 70 °C qa = 8% Eta =92 % Lambda =1.2
Die Einheiten und Bezeichnungen sind mir mehr oder weniger bekannt aber mir fehlt jetzt eine Hilfe welche mich über die entscheidenden Werte gegenüber Sollwerten aufklärt um dann sagen zu können : Neuinstallation wäre ratsam oder noch nicht nötig (die Heizung wurde so um 1986 gebaut).
Danke für alle Antworten,
Schuf
Hallo Schuf
Die Werte machen doch einen ordentlichen Eindruck, ist wirklich nichts dran asuzusetzen.
Grenzwerte sehen wie folgt aus (sind von Kesselleistung abhängig)
qa = Ist der Abgasverlust 100%-qa ergibt den Wirkungsgrad. Bei dir 92%
Über 4-25 KW max. 11% Abgasverlust
25-50 max. 10% Abgasverlust
Über 50 KW max 9% Abgasverlust
Wenn dein Kessel vor 1978 eingebaut wurde ist er jedoch nach der EnEV fällig und muss erneuert werden.
Hoffe das bringt dich weiter.
Ansonsten helf ich dir bei weiteren Fragen gerne weiter 
Gruß
Nelsont