Ofensteuerung einstellen

Hallo

Ich hab einen großen Ofen mit dem Karosserien auf etwa 120°C aufgeheizt werden sollen.
Der Ofen wird von einem Gasbrenner, der kontinuierlich läuft, beheizt.
Der auf 700°C geregelte Abgasstrom des Brenners wird über stellbare Klappen einem Wärmetauscher zugeführt welcher dann den eigentlichen Ofenkreislauf beheizt.
Die Klappen werden mit einem Pihilips Universalregler KS92 mittels Dreipunktschrittregelung gesteuert.
Es gibt insgesamt drei solcher Heizzonen in dem Ofen.
Nun ist es so, dass die erste Zone ohne dass sich Karossen im Ofen befinden ständig um ca 8° (SW 135 IstWert 132° - 140°) pendelt. Dabei wird die Klappe immer zwischen 100% und ca 30% hin und Her getaktet.
Die zweite Zone bleibt währenddessen konstant auf 127°C(+ - 0,5°)
Da ich nun nicht so sehr viel Erfahrung mit komplexer Regelungstechnik wollte ich nun fragen ob es vielleicht eine generelle Vorgehensweise gibt mit der man die Regelstrecke beruhigen kann.
Dass es nicht DEN Tip geben kann ist mir auch klar.
Aber vielleicht wenigstens einige Ratschläge mit welchen Parametern man da als erstes beginnt Vorstellzeit Nachstellzeit XP…

Gruß Armin

Hi!

Ich hab einen großen Ofen mit dem Karosserien auf etwa 120°C
aufgeheizt werden sollen.
Der Ofen wird von einem Gasbrenner, der kontinuierlich läuft,
beheizt.
Der auf 700°C geregelte Abgasstrom des Brenners wird über
stellbare Klappen einem Wärmetauscher zugeführt welcher dann
den eigentlichen Ofenkreislauf beheizt.
Die Klappen werden mit einem Pihilips Universalregler KS92
mittels Dreipunktschrittregelung gesteuert.
Es gibt insgesamt drei solcher Heizzonen in dem Ofen.
Nun ist es so, dass die erste Zone ohne dass sich Karossen im
Ofen befinden ständig um ca 8° (SW 135 IstWert 132° - 140°)
pendelt. Dabei wird die Klappe immer zwischen 100% und ca 30%
hin und Her getaktet.
Die zweite Zone bleibt währenddessen konstant auf 127°C(+ -
0,5°)
Da ich nun nicht so sehr viel Erfahrung mit komplexer
Regelungstechnik wollte ich nun fragen ob es vielleicht eine
generelle Vorgehensweise gibt mit der man die Regelstrecke
beruhigen kann.
Dass es nicht DEN Tip geben kann ist mir auch klar.
Aber vielleicht wenigstens einige Ratschläge mit welchen
Parametern man da als erstes beginnt Vorstellzeit
Nachstellzeit XP…

Pendelt die wirklich oder ist evtl. Dein Thermoelement defekt?

Am besten mal mit einem zweiten Thermofühler die Temperatur vergleichen.

Man kann den Regler auch auf manuell stellen und kontrollieren wie die Temperatur sich verhält. Aber natürlich nur, wenn der Sollwert ca. erreicht ist.

Die Einstellungen für die Regelstrecke kannst Du doch von den anderen Zonen ablesen, hier dürften identische Werte eingetragen sein.
Vorrausgesetzt natürlich alle Sensoren sind identisch plaziert und die Klappenantriebe sind ebenfalls identisch.
Es nützt z.B. nix, wenn das Thermoelement aus Zone1 in direkter Einstrahlung einer Luftquelle steht.

Falls Du die Strecke dann optimieren möchtest, notier Dir penibel jede Veränderung die Du an der Regelung vorgenommen hast.
Niemals zwei Werte gleichzeitig ändern und immer nach der Änderung ein Ergebniss abwarten.
Das kostet Zeit, bringt Dich aber ans Ziel.

Grüsse
Andre

PS: XP vergrössern, Vor- und Nachstellzeit gering halten.
Das direkt zu beantworten geht eigentlich nicht, dafür müsste ich die Anlage „fühlen“

Danke, Andrè

Das ist doch schon mal etwas.
Werde mich heute Nacht mal ans probieren machen und in ein, zwei tagen das Ergebnis posten.

Gruß Armin

Hallo,

wenn das Problem mit der Zeit aufgetreten ist, dann überprüfe alle Klemm- und Steckstellen über die das Sensorsignal geführt wird.
Welcher Temperaturfühler ist eingebaut? Widerstandsthermometer (Pt100, Pt1000) oder Thermoelement (Fe-Ko, NiCr-Ni, PtRh-Pt, usw.)

Wenn das Problem schon immer bestand:
Hat der KS92 eine Selbstoptimierung?

Wenn ja, dann bringe die zwei anderen Heizzonen auf konstante Temperatur.
Aktiveiere dann die Selbstoptimierungssequenz. Danach sollte es funktionieren.

Viele Grüße
Michael

Hallo Michael
Danke erst Mal.

Hallo,

wenn das Problem mit der Zeit aufgetreten ist, dann überprüfe
alle Klemm- und Steckstellen über die das Sensorsignal geführt
wird.

Das Problem besteht schon immer.

Welcher Temperaturfühler ist eingebaut? Widerstandsthermometer
(Pt100, Pt1000) oder Thermoelement (Fe-Ko, NiCr-Ni, PtRh-Pt,
usw.)

Es ist ein PT100 in Dreileitertechnik mit einem INOR-Kopftransmitter (auf 4-20mA)im Gehäusedeckel eingesetzt.

Wenn das Problem schon immer bestand:
Hat der KS92 eine Selbstoptimierung?

Hat er, ist aber nicht aktiviert.

Wenn ja, dann bringe die zwei anderen Heizzonen auf konstante
Temperatur.

Die nachfolgende Zone ist, im Leerlauf zumindest, stabil. Sie wird dann sogar von der ersten Zone mitbeheizt so dass die Klappen ganz zumachen.

Aktiveiere dann die Selbstoptimierungssequenz. Danach sollte
es funktionieren.

Daran habe ich auch schon gedacht. Hab mir gestern erst mal die ganzen Parameter gesichert damit ich ggf. den „alten“ Zustand wieder herstellen kann.

Viele Grüße
Michael

Gruß Armin