Hallo Leute,
zunächst einmal, ja ich habe eine Ausbildung zur Elektrofachkraft.
Allerdings schon mit der neuen modernen Schwarz/hellblau/grün-gelb Kabelfarben.
Nun, meine Schwester ist in einen Uraltbau gezogen und ich soll in nächster Zeit den Herd anklemmen.
An der Geräteanschlussdose kommen nun 5 Leitungen an (klar soweit). Drei Schwarze, ein rotes und ein graues oder weißen.
Juste geprüft, alles klar die Schwarzen sind die Aussenleiter, je 400V dazwischen.
Nun mein Problem, wie bekomm ich raus, welcher der beiden der Neutralleiter und welcher der Schutzleiter ist? Theoretisch ist der Schutzleiter bei solchen Altbauten ja der rote, aber drauf verlassen will ich mich nur ungern.
Bekommt man das Messtechnisch raus?
Hallo,
- In der Verteilung nachsehen, dann weisst du es sicher.
sicher? mitnichten. ich habe schon altbau-installationen gesehen, da war eine rote ader in der steckdose im verteiler plötzlich grau 
wo sie auf dem weg dorthin die farbe gewechselt hat, weiß nur der installateur. aber der hat sein geheimnis mit ins grab genommen.
gruß
michael
Guten Tag,
auch vor der 0100/12.65 gab es fürher schon die VDE 0100 Vorschrift, dass von der Verteilung zur Herdanschlussklemme eine durchgängige Leitung bestehen muss.
Wir beide wissen ja das es noch andere Methoden zur sicheren festsellung der Adern gibt;
Jedoch bezieht sich meine Antwort auf einen Azubi der Elektrotechnik und muss dementsprechend seiner Kompetenzen liegen.
Hoffe diese Antwort ist dir hilfreich.
Hallo Leute,
zunächst einmal, ja ich habe eine Ausbildung zur
Elektrofachkraft.
Allerdings schon mit der neuen modernen
Schwarz/hellblau/grün-gelb Kabelfarben.
Du meinst die alten. „Modern“ ist braun-blau-gün/gelb.
Nun, meine Schwester ist in einen Uraltbau gezogen und ich
soll in nächster Zeit den Herd anklemmen.
An der Geräteanschlussdose kommen nun 5 Leitungen an (klar
soweit). Drei Schwarze, ein rotes und ein graues oder weißen.
Juste geprüft, alles klar die Schwarzen sind die Aussenleiter,
je 400V dazwischen.
Nun mein Problem, wie bekomm ich raus, welcher der beiden der
Neutralleiter und welcher der Schutzleiter ist? Theoretisch
ist der Schutzleiter bei solchen Altbauten ja der rote, aber
drauf verlassen will ich mich nur ungern.
FI-Schalter auslösen. Ohne FI-Schalter?
Nachrüsten lassen.
Messen, welche Ader dann niederohmig zur Wasserleitung oder Heizung ist.
Ansonsten hilft ein Blick in die Unterverteilung.
Ja, PE sollte die rote Ader sein.
Nein, da ist man nie sicher!
Vielen Dank für eure Antworten.
Habe in der Industrie gelernt und daher nicht soviel Erfahrung mit der Hausintallation, aber jetzt sollte ich die Adern schon feststellen können.