Hallo Markus,
das Kuriose dabei ist,bei Volleistung dieses Strings,(3
Kw/h)habe heute Nachmittag nochmals gemessen, geht der
Messwert an besagtem Alurohr gegen Null.
Dieses Phänomen scheint also Leistungsabhängig zu sein.
Ein hochohmiges Messgerät liest immer irgend welche Spannungen auf!
Die Messkabel wirken als Antenne. Schon wenn du einschaltest und die Kabel rumliegen lässt, misst du eine Spannung.
Noch besser wirds, wenn man eine Prüfspitze erdet und die andere mit dem Finger berührt.
Heute findest du keinen Ort mehr, der nicht durch elektromagnetische Wellen „verseucht“ ist, also misst man auch immer irgend etwas.
Ich habe hier ein APPA 305, Ri = 10M
Wechselspannung und ohne Messkabel: 0.0055V
mit Messkabel (1m, beide miteinander leicht verdrillt): 0.0685V
Messkabel parallel, nicht verdrillt: 0.1385V
Messkabel T-Förmig ausgelegt: 0.05044V
COM mit PE verbunden: 0.3356V
zusätzlich Finger am heissen Ende: 2.5V
zusätzlich die andere Hand auf den Bildschirm (CRT) gehalten: 0.0255V
andere Hand an Lupe: 5.5V
andere Hand an Bürolampe (ausgeschaltet, nicht geerdet): 31V
Direkt an Bürolampe gemassen: 44V
Ich könnte jetzt noch stundenlang sinnlos in der Bude rummessen und lustige Zahlenwerte aufschreiben!
Richtig Spass macht es aber erst mit einem Oszilloskop 
MfG Peter(TOO)