PID-Regler im Bode-Diagramm

Hallo alle zusammen,

derzeit lerne ich für meine bevorstehende Klausur in Automatisierungstechnik. Leider sind mir beim PID-Regler zwei Koordinaten im Bode-Diagramm unschlüssig.

Im Phasendiagramm ( http://www.auloh.de/PID.pdf ) wird ein Punkt bei 10^0 und -45° dargestellt. Die Klausur von 07/03 (siehe auf Seite 2 des PDF Files) stellt diesen Punkt bei -90° dar.
Was ist denn nun richtig?
Wie komme ich zu diesen Punkt?

Desweiteren ist mir der „letzte“ Punkt im Phasendiagramm ebenfalls unklar. Er schließt zwar in beiden Unterlagen bei 90° ab aber bei welchem „Omega“?

Für eine Antwort wäre ich Euch dankbar.
Markus

Wie komme ich zu diesen Punkt?

Desweiteren ist mir der „letzte“ Punkt im Phasendiagramm
ebenfalls unklar. Er schließt zwar in beiden Unterlagen bei
90° ab aber bei welchem „Omega“?

Habe die Lösung nun gefunden! Vor we1 bzw. nach we2 wird die Steigung um 45° bzw. -45° pro Dekande erhöht/verringert.

Das wars…

Markus

Anmerkung
Hallo Markus,

Dir ist aber schon klar, daß es sich beim dem gezeigten Verlauf nur um Asymptoten des tatsächlichen Verlaufs handelt und die ±90° nur theoretisch erreicht werden?

Gruß
Axel

Hi Axel,

danke für die Feedback! Bei meiner Frage gings „nur“ um die Theorie (Aufgabe aus einer alten Klausur)

Gruß
Markus