Problem mit Eltako dimmer

Schönen guten tag.
ich habe letzte woche einen eltako dimmer geschenkt bekommen (EUD61NPN-UC), habe den Anschlußplan auch soweit verstanden. Habe nur das Problem das eine „N“ klemme auf dem Dimmer ist und bei mir in der Schalterdose läuft nur eine „N“ Leitung in die Steckdose dadrunter. Es sollte doch möglich sein den „N“ aufzutrennen und an den Dimmer zwischen zu setzten oder?

hallo itown,

im prinzip kannst du den „n“ auftrennen um den dimmer einzuspeisen wichtig dabei ist das licht-und steckdosenstromkreis identisch sind.

gruss franky 68

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

danke für die schnelle Antwort erstmal! Ja, Licht und Steckdosen laufen über einen Stromkreis

Hallo Fragewurm,

danke für die schnelle Antwort erstmal! Ja, Licht und
Steckdosen laufen über einen Stromkreis

In Zukunft wirst du damit aufpassen müssen!

Nach Vorschrift müssen nur die Steckdosen über einen RCD betrieben werden, nicht aber das Licht.

MfG Peter(TOO)

danke für die schnelle Antwort erstmal! Ja, Licht und
Steckdosen laufen über einen Stromkreis

Dann bedenke, dass der N ggf. durch einen Staubsauger o.Ä. sehr stark belastet sein kann. Vermutlich ist die N-Klemme am Dimmer nicht als Verbindungsklemme approbiert, setze also eine Dosenklemme, um die beiden N zu verbinden und gehe von dort aus mit einem dritten N zum Dimmer.