Problem mit Junkers ZWR 18-3,

Im WW Betrieb fährt der Brenner nicht auf Vollast
Auch im Heizbetrieb moduliert er nicht und schafft grad mal 50 Grad Vorlauftemperatur. Der Kesselregler scheint auchnicht zu reagieren. Wenn bei erwähnten 50 Grad der Regler auf minimum gedreht wird schaltet der Brenner nicht aus. Hat jemand einen Lösungsansatz?

Tom

Hallo Tom!
Im Bedienfeld gibt es einen Drehschalter mit der Beschriftung „min“, „max“ und „Betrieb“. Der muß auf „Betrieb“ stehen.
Sonst kann ich mir nur noch vorstellen, daß eine Platine nicht mehr richtig arbeitet.
Gruß Walter