Problem mit Zentralheizung - Kesseldruck

Liebe/-r wer-weiss-was Experte/-in,

Hab da ein Problem mit dem Kesselwasserdruck der Ölzentralheizung in unserem EFH E+1 .
Habe beobachtet, das der Druck am Manometer vor etwa 3 Wochen fast gegen 0 abgefallen ist. Habe mehrmals etwas Wasser nachgefüllt ( sicherlich nur eine recht geringe Menge ) worauf der Druck rasch auf etwa 1,0 bar anstieg. Schon am nächsten Tag zeigte das Manometer wieder 0,1 bar an. Das ganze habe ich 2 bis drei mal wiederholt - immer das gleiche Ergebnis. Die Heizungsbaufirma überprüfte das Druckausgleichsgefäß ( 1,5 bar Druck ) - alles o.k. Auch am Kessel von außen und innen ( Brennraum ) trocken. Der Druckverlust fand auch statt, wenn Vor- und Rücklauf der beiden Heizkreise ( Fußbodenheizung und Radiatoren ) jeweils getrennt für einen Tag abgedreht wurden.

    • schließe daraus, dass kein Leck in der Fußboden und Zentralheizung.
      Der Heizungsmonteur hat jetzt vor einer Woche Wasser bis zum Druck von 2,2 bar nachgefüllt ( ging innerhalb 5 Stunden auf 2,0 bar zurück und wurde nach diesen 5 Stunden von mir wieder auf 2,2 bar ergänzt. )
      Im laufe der letzten Woche also in 7 Tagen hat der Druck jetzt um 0,1 bar abgenommen, steht jetzt also bei2,1 bar. Ist dieser Druckverlust von etwa 0,1 bar in einer Woche normal. Die Heizung läuft nach wie vor auf Wintwerbetrieb.

Vielen Dank für die Hilfe im voraus

Hallo Fragewurm,

Der Druckverlust fand auch statt, wenn
Vor- und Rücklauf der beiden Heizkreise ( Fußbodenheizung und
Radiatoren ) jeweils getrennt für einen Tag abgedreht wurden.

    • schließe daraus, dass kein Leck in der Fußboden und
      Zentralheizung.

Die funktioniert aber nur dann, wenn die entsprechenden Hähne wirklich dicht sind.

Der Heizungsmonteur hat jetzt vor einer Woche Wasser bis zum
Druck von 2,2 bar nachgefüllt ( ging innerhalb 5 Stunden auf
2,0 bar zurück und wurde nach diesen 5 Stunden von mir wieder
auf 2,2 bar ergänzt. )

Im laufe der letzten Woche also in 7 Tagen hat der Druck jetzt
um 0,1 bar abgenommen, steht jetzt also bei2,1 bar. Ist dieser
Druckverlust von etwa 0,1 bar in einer Woche normal. Die
Heizung läuft nach wie vor auf Wintwerbetrieb.

Der Druck ändert sich schon immer etwas da sich das Wasser beim aufheizen ausdehnt. Den geringsten Druck hast du also kurz bevor der Brenner anspingt und den höchsten kurz nach dem abschalten.
Da sind 0.1 Bar ganz normal.

Wichtig wäre zu wissen wie wenig Wasser du nachgefüllt hast und wie gross das Verhältniss, Expansionsgefäss zur Gesammtwassermenge bei deiner Heizung ist. Wenn das Expansionsgefäss sehr klein ist, erzeugen schon kleine Volumenänderungen grösser Druckschwankungen.

Hattest du mal Luft in den Heizkörpern und entlüftet oder sind automatische Entlüftungs-Ventile bei euch installiert ??

Weiter kommt noch eine kleine Undichtigkeit irgendwo im Systen in Frage, welche sich wieder zugesetzt hat. Das kann z.B. ein Absperrhahn sein, welcher betätigt wurde, manchmal tropfen die dann eine weile, bis die Stopfbüchse wieder aufgequollen ist.

MfG Peter(TOO)

Hallo,

Habe beobachtet, das der Druck am Manometer vor etwa 3 Wochen
fast gegen 0 abgefallen ist. Habe mehrmals etwas Wasser
nachgefüllt ( sicherlich nur eine recht geringe Menge ) worauf
der Druck rasch auf etwa 1,0 bar anstieg. Schon am nächsten
Tag zeigte das Manometer wieder 0,1 bar an. Das ganze habe ich
2 bis drei mal wiederholt - immer das gleiche Ergebnis. Die
Heizungsbaufirma überprüfte das Druckausgleichsgefäß ( 1,5 bar
Druck ) - alles o.k.

Wenn Dein Ausdehnungsgefäß einen Vordruck von 1,5 bar hat, dann müßtest Du bei KALTER Anlage etwa 1,7 bar auffüllen, damit sowohl eine Wasservorlage für geringen Wasserverlust im Laufe der Zeit vorhanden ist, als auch noch genügend Platz im Ausdehnungsgefäß für die Wasserausdehnung beim Heizen vorhanden ist.

Welche Höhendifferenz besteht zwischen Ausdehnungsgefäß und höchstem Punkt der Anlage? Wenn das z.B. nur 7 Meter sind, dann wären 1,5 bar Vordruck im Ausdehnungsgefäß sowieso zu viel, da würde 1 bar genügen. Da ist ein Autoventil dran. Normalerweise kommt Stickstoff rein, zur Not geht auch Luft. Der Sauerstoff verflüchtigt sich mit der Zeit, dann noch mal etwas Luft nachfüllen.

Der Heizungsmonteur hat jetzt vor einer Woche Wasser bis zum
Druck von 2,2 bar nachgefüllt ( ging innerhalb 5 Stunden auf
2,0 bar zurück und wurde nach diesen 5 Stunden von mir wieder
auf 2,2 bar ergänzt. )

Bei kalter Anlage wäre das zu viel. Beim Aufheizen würde da wahrscheinlich der Ansprechdruck des Sicherheitsventiel erreicht und Wasser ablaufen. Wohin lässt dei Sicherheitsventiel ab? In einen an den Abfluß angeschlossenen Trichter? Dann prüfen, ob dort gelegentlich Wasser austritt oder das Sicherheitsventil leckt.

Im laufe der letzten Woche also in 7 Tagen hat der Druck jetzt
um 0,1 bar abgenommen, steht jetzt also bei2,1 bar. Ist dieser
Druckverlust von etwa 0,1 bar in einer Woche normal. Die
Heizung läuft nach wie vor auf Wintwerbetrieb.

Der Druck schwankt mit mit der Heizungstemperatur und kann eigentlich nur bei kalter Anlage sinnvoll verglichen werden.

Falls Du gar nicht zurecht kommst, dann mail mich noch mal an.

Gruß
Tilo