Hab da ein Problem mit dem Kesselwasserdruck der Ölzentralheizung in unserem EFH E+1 .
Habe beobachtet, das der Druck am Manometer vor etwa 3 Wochen fast gegen 0 abgefallen ist. Habe mehrmals etwas Wasser nachgefüllt ( sicherlich nur eine recht geringe Menge ) worauf der Druck rasch auf etwa 1,0 bar anstieg. Schon am nächsten Tag zeigte das Manometer wieder 0,1 bar an. Das ganze habe ich 2 bis drei mal wiederholt - immer das gleiche Ergebnis. Die Heizungsbaufirma überprüfte das Druckausgleichsgefäß ( 1,5 bar Druck ) - alles o.k. Auch am Kessel von außen und innen ( Brennraum ) trocken. Der Druckverlust fand auch statt, wenn Vor- und Rücklauf der beiden Heizkreise ( Fußbodenheizung und Radiatoren ) jeweils getrennt für einen Tag abgedreht wurden.
-
- schließe daraus, dass kein Leck in der Fußboden und Zentralheizung.
Der Heizungsmonteur hat jetzt vor einer Woche Wasser bis zum Druck von 2,2 bar nachgefüllt ( ging innerhalb 5 Stunden auf 2,0 bar zurück und wurde nach diesen 5 Stunden von mir wieder auf 2,2 bar ergänzt. )
Im laufe der letzten Woche also in 7 Tagen hat der Druck jetzt um 0,1 bar abgenommen, steht jetzt also bei2,1 bar. Ist dieser Druckverlust von etwa 0,1 bar in einer Woche normal. Die Heizung läuft nach wie vor auf Wintwerbetrieb.
- schließe daraus, dass kein Leck in der Fußboden und Zentralheizung.