Problem vaillant vc 246/2-c

problem vaillant vc 246/2-c
über den pumpe eingebauter aus mesing automatischer schnellentlüfter mit luftfalle. Vor ein jahr kundendinst var da und asugewechselt. Und jetzt wieder die gleich rostige wasser ausgetreten und druck ist gefalen auf 0.5 bar jetzt habe ich nochmal wasser gefult druck erhort auf 2 bar.
Was kan die ursache sein

Hallo

In den Geräten können mehrere Teile undicht sein und dadurch rostig braunes Wasser austreten.
Muss man überprüfen wo´s genau her kommt und Teile erneuern.
Manchmal sind´s nur Dichtungen und manchmal auch andere ganze Bauteile deren Dichtungen defekt sind.
Kann man aus der Ferne nicht sagen wo´s genau her kommt, dafür gibt´s zu viel Möglichkeiten.
Druck nicht so hoch einfüllen, 1,5 Bar sind meist mehr als ausreichend.

Gruß
Nelsont

Hallo, der SChnellentlüfter bzw. das Sicherheitsventil bläst ab, wenn der Druck im Gerät zu hoch wird. Der Druckausgleich erfolgt über das Ausdehnungsgefäß. Ob dieses kaputt ist, kann entweder der Fachmann prüfen oder als Selbstkontrolle: steigt der Anlagendruck beim Aufheizen extrem schnell an, liegt es am Ausdehnungsgefäß. Gruss