Hallo,
hab ein rIesen problem mit meinem brenner also man hört den lüfter nach ein paar sec wenn mann eig den brennvorgang hören sollte kommt nichts und dan kommt die störlampe ich hab den brenner mal rausgenommen und die fächerscheibe gerreinigt und ölig ist sie auch elektrodenabstand ist ok 2mm zur düse jezt weiss ich nicht was tun bitte dringenst um hilfe
Danke im vorraus
Probleme mit brenner olymp silent star
Diese Frage stammt aus dem Jahr 2012. Weißt du es heute besser?
Aktuelle Antwort ergänzen3 Antworten
Offenbar zündet die Flamme nicht.
Das lässt einen Defekt des Zündtrafos vermuten.
Ohne Flamme keine Lichtdetektion und folglich Störung.
Verifizieren kann das ein Ölfeuerungsmonteur oder Heizungsmonteur mit einschlägiger Erfahrung.
Hallo
Auch möglich das es an der Ölversorgung liegt.
Kein Öl, keine Flamme und somit die gleiche Störabschaltung wie schon beschrieben.
Da kommen mehrere Bauteile in Frage.
Zudem kann auch ein elektr. Bauteil defekt sein.
Ruf nen Fachmann, der kann das mit seinen Gerätschaften überprüfen, reparieren und wieder optimal einstellen.
MfG
Nelsont
Antwort auf Nelsontzum Beitrag ↑Hallo Auch möglich das es an der Ölversorgung liegt. Kein Öl, keine Flamme und somit die gleiche Störabschaltung wie schon beschrieben. Da kommen mehrere Bauteile in Frage. Zudem kann auch ein elektr. Bauteil defekt sein …
Hallo
Auch möglich das es an der Ölversorgung liegt.
Der vorhandene Ölfilm spricht auf den ersten Blick dagegen.
Aber es stimmt schon. Bei ungenügender Zerstäubung wegen defekter Pumpe oder verschlammten Filtern kann das auch passieren.
Das erkennt bzw. verifiziert ein versierter KD-Monteur aber sehr schnell.
Deine Antwort
Zum Antworten bitte anmelden oder kostenlos registrieren.