Hallo.
Bei meiner Heizung habe ich ein Problem. Der aussenfühler gibt der Heizung immer ca. 10 Grad zuviel an.
Das heißt, wenn es draußen 15 Grad sind, sagt der Fühler es sind 25 Grad.
Dementsprechend wird es im Haus nicht wirlich warm.
Nun die Frage: Kann man jeden beliebiegen Außenfühler dort anschließen, oder sind die je nach Hersteller anders?
Bzw. was kann der Fehler sein für die Fehlmessung. Habe ihn auch schon sauber gemacht und die letzten 3 Jahre lief alles gut mit ihm.
HAllo
Nun die Frage: Kann man jeden beliebiegen Außenfühler dort
anschließen, oder sind die je nach Hersteller anders?
Bzw. was kann der Fehler sein für die Fehlmessung. Habe ihn
auch schon sauber gemacht und die letzten 3 Jahre lief alles
gut mit ihm.
NEIN! Denn teilweise haben die unterschiedlichen Hersteller auch unterschiedliche Fühlerausführungen und somit andere Widerstandswerte und damit käm deine Regelung überhaupt nicht zurecht.
Würde den Fühler mal durchmessen. In den technischen UNterlagen sind Tabellen in denen aufgeführt ist welche Werte der Außenfühler bei bestimmten Temperaturen haben muss, stimmen die nicht überein ist er defekt und muss getauscht werden.
Ist eher seltener das die Regelung einen Sockenschuss hat, aber das kann natürlich auch sein.
Gruß
Nelsont