Hallo, hat jemand schon mal die Abkürzung PU gehört? Sie soll wohl „ungeerdeter Schtuzleiter“ bedeuten. Was genau ist das und wofür braucht man das?

Moin moin,

Hallo, hat jemand schon mal die Abkürzung PU gehört?

meinst du eventuell das hier:

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.absper…

Sie soll
wohl „ungeerdeter Schtuzleiter“ bedeuten.

Schutz durch Schutztrennung, DIN VDE 0100-200

Schutztrennung mit mehr als einem Verbraucher:

  • eine Stromquelle versorgt mehr als ein Betriebsmittel
  • die Körper des Stromkreises untereinander verbinden mit isoliertem, nicht geerdetem Schutzpotentialausgleichsleiter (aber keine Verbindung mit der Umhüllung der Stromquelle)
  • alle Steckdosen müssen mit Schutzkontakten ausgestattet sein, die mit dem Schutzpotentialausgleichsleiter verbunden sind

Gruß Angus

korrigierter Link
http://www.absperrtechnik24.de/shop/pix/a/30.1609/n/…

Hallo!

Wenn das aus der Elektrotechnik stammt,dann wäre PU ein ungeerdeter Schutzleiter.

Damit ist eine besondere Schutzart gemeint,der örtliche,ungeerdete Potenzialausgleich in einem sonst isolierten Raum(ohne berührbare geerdete Bauteile!). Nach VDE 0100-410,T.413.4 . Eine etwas zweifelhafte Schutzmaßnahme,die ausdrücklich auf Sonderfälle beschränkt bleiben soll.

Die Schutzleiter der dort vorh. E-Geräte sind untereinander verbunden,aber sonst isoliert(von Erde).
So können keine Spannungsunterschiede bei Isolationsfehlern an den Geräten auftreten,man bekommt keinen Stromschlag(gegen Erde).

Simpler Fall,ein Trenntrafo mit 2 Schukodosen als Anschlussmöglichkeit.
Beide Erdungsspangen der Steckdosen sind verbunden = einfachste Form des PU.

Ist ein Gerät defekt,liegt Spannung am Gehäuse,dann auch am 2. Gerät,aber es bleibt gefahrlos berührbar.

Auch bei Stromgeneratoren mit mehreren Einbau-Schukosteckdosen ist das so gemacht,Erdungsspangen sind verbunden,aber vom Metallgestell/Generator isoliert.

MfG
duck313

Auch bei Stromgeneratoren mit mehreren Einbau-Schukosteckdosen
ist das so gemacht,Erdungsspangen sind verbunden,aber vom
Metallgestell/Generator isoliert.

Könnte man diesen Generator aber nicht erden? Die meisten Generatoren haben ja einen Erdungsanschluss (vermutlich für Staberder)

ja, genau.