Querschnittsberechnung und Abschaltbedingungen

Guten Tag,

ich bin neu hier im Forum und möchte mich erst mal vorstellen.
Ich heiße Michael und arbeite in einen Projektierungsbüro. Zur Zeit plane ich div. Kabel im Industriebereich und ich möchte 1 Verbraucher mit 100 W an eine UV hängen. Die Leitungslänge beträgt 300m und die Absicherung in der UV habe ich mit 4A, Z-Charakteristik vorgesehen. In der Tabelle VDE0100-410 steht bei 2,5mm² nur eine Sicherung von 6A drin. Ich fahre mit Wechselspannung und daher muss ich den Wert in der Tabelle mit 0,5 multiplizieren.
Hat jemand eine genaue Formel mit der ich genau ausrechnen kann, wie weit ich mit einem Automat, Typ B oder Z längenmäßig kömmen kann? Ich habe schon zig Formeln aus meiner Lehrzeit ausprobiert doch ich komme immer auf andere Ergebisse.

Für Antworten bin ich sehr dankbar!

  1. Was sagt die Belastbarkeitstabelle für das Kabel/Leitung, auch in Bezug seiner Verlegung… Minderungsfaktoren wie Häufung, erhöhte Umgebungstemperatur… Tabelle nachschauen!
  2. Spannungsfall: Welchen Spannungsfall möchtest du nicht überschreiten!
    Rl=2xL/(kappa x A); Uv= Rl * In…
  3. Absicherung, löst die Sicherung in der gewünschten Zeit aus (IxT Diagramm) und passt Ik, wobei ein Z Automat einen Auslösestrom von 2xIn hat, wenn ich mich recht entsinne.

Aus den 3 Sachen den größten Querschnitt nehmen, dann passt es!
Aber sowas weiß man doch… alls Elektroplaner! Und wenn es abbrennt bist du Schuld :smile: