Hallo Brandy,
erst einmal vielen Dank das du dich meinen Problem angenommen hast.
in der Regel ist die Multifunktionale Primärleitung nichts
anderes wie ein Loop.
Loop = Ring
Was ich dann aber nicht verstehe, wieso legen sie dann einen Stich?
Ein Loop besteht immer aus einer Hin sowie einer Rückleitung
Die multifunktionale Primärleitung ist eine Leitung (Loop), an
die neben automatischen und/oder nichtautomatischen
Brandmeldern auch andere Geräte, z.B. Steuereinrichtungen,
Anzeigeeinrichtungen und Schnittstellenmodule, die
ausschließlich zum Zwecke des Brandschutzes betrieben werden,
angeschlossen sind.
Ok, das ich Nebenstellenanzeigen, Sirenen etc. als Stich anschliessen kann, ist mir klar. Dazu gibt es im RM ja auch die Anschlußklemmen.
Auch das ich im Loop einen Koppler einbauen kann und von diesen dann einen Stich mit weiteren RM ( 32 Stück max.)installieren kann ist mir auch klar. Aber in dem Dokument sind normale RM direkt als Stich eingezeichnet. Also kein Koppler . Das macht mich ja stutzig!
Eventuell müssen Zusatzgeräte wie Buskoppler bzw. Bussockel
eingesetzt werden. Setzt Du z.B. Loopsirenen ein so hast Du
eine multif. Primärleitung.
Ok, das habe ich verstanden.
Multif. Primärleitung = Loop mit automatischen und nicht automatischen Melder, sowie Sirenen etc. die direkt im Loop eingebunden sind, oder vom RM also dem Bussockel weggehen als Stich
Aber sehe ich es vom Prinzip her richtig. Möchte ich andere RM als zum System gehören installieren, so setze ich einen Buskoppler und binde dann an den Koppler als Stich die anderen Melder ein! Sirenen kann ich direkt im Loop einbinden oder auch über ein Rauchmelder, wenn er den entsprechenden Sockel hat (Die mit dem Relais). Festellanlagen etc. müssen über einen Buskoppler laufen.
MfG Alex