Rauchmelder in Flur mit Einbaustrahlern

Hallo,

ich möchte gerne Rauchmelder in meinem Haus installieren. Allerdings sind im Flur im EG und im OG Einbaustrahler im Abstand von je ca. 80 cm verbaut. Die Flure selbst sind ca. 120 cm breit. Der Abstand von 50cm zu Leuchten und Wänden kann hier also nirgends eingehalten werden.

Weiß jemand wie die Melder hier angebracht werden müssen?

Hallo!

Mache Dir da keine unnötigen Sorgen,das sind Vorzugsmaße.

Montiere in der Flurmitte und mittig zwischen 2 Leuchten. Ob 40 oder 50 cm ist unwichtig.
Aber bei langen schmalen Fluren werden u.U. mehrere Melder nötig sein,denn einer überwacht nur einen bestimmten Radius.

MfG
duck313

Hallo!

Mache Dir da keine unnötigen Sorgen,das sind Vorzugsmaße.

Montiere in der Flurmitte und mittig zwischen 2 Leuchten. Ob
40 oder 50 cm ist unwichtig.

Moment…

wenn man mit Rauchmeldern zu dicht an Leuchtmittel kommt , die eine höhe Wärmeleistung haben , was oft bei normalen 12 V Spots der Fall ist , gibt es nach längerer Laufzeit der Beleuchtung Fehlalarme !

Die 50 cm Richtwert sind zwar kein unbedingtes Muss , weil es bautechnich manchmal nicht anderst geht , aber zu dicht gerade an Einbauspots birgt doch erhöhtes Risiko von Fehlalarme .

zum Thema Flurlänge
Jeder Melder hat eine zugelassene Reichweite von 3,5 Meter
heisst wenn der Flur keine 7 Meter hat , reicht einer

Gruss Toni

Danke schonmal für die Antworten!

Anbei noch ein paar Infos:

  • der Flur ist keine 7m lang, endet aber im EG und im OG offen an die Treppe die vom EG bis zum DG führt
  • es sind 12 V Halogenleuchten
  • als Melder sollen funkvernetzte Gira Dual zum Einsatz kommen