hallo Fachkollegen,
gibt es im Zuge der Neuerungen in den VDE’s mittlerweile schon einen Zwang zum RCD für Aussenleuchten?
Im hier vorliegenden Fall eine Werbetafel
Hab ich was verpasst?
Ist ein 300mA RCD zulässig?
Gruss Schorsch
hallo Fachkollegen,
gibt es im Zuge der Neuerungen in den VDE’s mittlerweile schon einen Zwang zum RCD für Aussenleuchten?
Im hier vorliegenden Fall eine Werbetafel
Hab ich was verpasst?
Ist ein 300mA RCD zulässig?
Gruss Schorsch
Hallo Schorsch.
Hab ich was verpasst?
Ja.
Ist ein 300mA RCD zulässig?
Ein 300mA RCD ist für Brandschutz und nicht für Personenschutz.
Das hat mit Peter(TOO) vor langer Zeit einmal erklärt, genau am 7.7.09.
Und was er sagt ist die Bibel (für mich zumindest).
Gruß
T.
Danke!
ich glaube, dass es für Aussenleuchten (noch) keinen FI-Zwang gibt, bin mir aber nach den letzten Änderungen von 2007 nicht ganz sicher
Den 300er FI hab ich freiwillig vorbeugend montiert wegen Wassereindringen. Brand ist in dem Fall Werbetafel uninteressant
schönen Tach noch
hallo Fachkollegen,
gibt es im Zuge der Neuerungen in den VDE’s mittlerweile schon
einen Zwang zum RCD für Aussenleuchten?
Nur wenn sonst die Abschaltbedingungen nicht erfüllt werden können.
30mA FIs sind im Außenbereich für Steckdosen Pflicht, und zwar für den gesamten Steckdosenstromkreis.
Für Leuchten, insbesondere fest angeschlossene, nicht.
Anderes gibt meines Wissens der VDE nicht her.
Die Landw.BG aber sieht z.B. immer einen selektiven 300mA FI vor der gesamten Anlage vor - Werbetafel für den Schweinezüchter? Könnte ja sein…
Im hier vorliegenden Fall eine Werbetafel
Hab ich was verpasst?
Ist ein 300mA RCD zulässig?
Wenn der drin ist, sind die Abschaltbedingungen mit höchster Wahrscheinlichkeit erfüllt und es ist dem Brandschutz genüge getan.