Reihenfolge der Phasen

Hi,

wenn eine Elektriker zB einen Herd anschließt, ist die Reihenfolge der Phasen fest vorgeschrieben oder kann er sich die Reihenfolge aussuchen?

Nullleiter an Nullleiter
Erde an Erde
Phase 1 an Anschluss 2
Phase 3 an Anschluss 1
Phase 2 an Anschluss 3

Oder MUSS es

Nullleiter an Nullleiter
Erde an Erde
Phase 1 an Anschluss 1
Phase 2 an Anschluss 2
Phase 3 an Anschluss 3

sein?

Moin, Safrael,

wo sich keine Drehstrom-Motoren drehen, ist die Reihenfolge völlig beliebig. Beim Herd sowieso, weil die Verbraucher (Heizelemente) im Herd alle nur einphasig angeschlossen sind, da wird nur die Last auf 3 Phasen verteilt.

Gruß Ralf

Hallo!

Das kann er sich aussuchen,denn ein Herd ist kein Drehstrommotor,hat also auch keine Drehrichtung links oder rechts.
Denn nichts anders passiert,wenn man die Phasen mal so,mal so anschließt.

Beim Herd also nichts,beim Motor(der hat dann üblich keinen N-Leiter!) eben Linkslauf oder Rechtslauf.
Nur bei Motoren wäre es wichtig,nicht bei Wärmegeräten wie Herd oder Durchlauferhitzern,E-Heizungen und ähnlichen Verbrauchern.

MfG
duck313

Hi,

in der Regel sind die Phasen doch garnicht nummeriert. Bei einem Motor ist somit nur wichtig, ob z.B. Anschluss 2 gegenüber 1 vor- oder nacheilt. Das testet jeder Duspol.

Gruß
achim