hi leute
ich suche eine schaltung mit der ich über zwei sensoren die ich an einem eingang befestige, mit einem zähler speichern kann, wie oft jemand von draussen oder von drinnen kam
über tipps oder vielleicht sogar einen schalt plan würde ich mich sehr freuen
Wenn Du den Sensoren TTL-Pegel beibringen kannst, dann reicht schon ein gewöhnlicher vorwärts/rückwärts Zähler und ein paar Flip-Flops. Der Automat kommt mit drei Zuständen aus. Oder möchtest Du rein und raus getrennt zählen? Dann brauchst Du zwei Zähler, aber nur in eine Richtung. Die Zustandsfolgetabelle könnte so aussehen:
Z | E1E0:A1A0 | Z+
------------------
0 | 0 0 : 0 0 | 0
0 | 0 1 : 0 0 | 2
0 | 1 0 : 0 0 | 1
0 | 1 1 : 0 0 | 0
------------------
1 | 0 0 : 0 0 | 0
1 | 0 1 : 1 0 | 0
Wie man aus der Tabelle ein Schaltwerk entwickelt weisst Du?
Gruß
Jens
> <small>[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]</small>
Hallo,
Ich nehme an, daß die Sensoren Lichtschranken sind
oder bewegungsmelder.
Als Auswerteelektronik kann man natürlich eine
Logikschaltung aufbauen, was aber einige Mühe
macht und dann nicht flexibel ist.
Viel tollere Möglichkeiten ergeben sich bei Nutzung
eines kleinen Kontrollers (z.B. C-Control_Basic).
Da kannst Du ein kleines Programm schreiben, das
die Vorgänge zählt. Außerdem gib es viele zusätzliche
Möglichkeiten (Zählerreset, Ausgabe über RS232 an PC,
Anzeigefunktionen, Uhrzeit und vieles mehr).
Gruß Uwi
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Hallo,
Ich nehme an, daß die Sensoren Lichtschranken sind
oder bewegungsmelder.
Als Auswerteelektronik kann man natürlich eine
Logikschaltung aufbauen, was aber einige Mühe
macht und dann nicht flexibel ist.
Viel tollere Möglichkeiten ergeben sich bei Nutzung
eines kleinen Kontrollers (z.B. C-Control_Basic).
Da kannst Du ein kleines Programm schreiben, das
die Vorgänge zählt. Außerdem gib es viele zusätzliche
Möglichkeiten (Zählerreset, Ausgabe über RS232 an PC,
Anzeigefunktionen, Uhrzeit und vieles mehr).
Du hast natürlich recht. Allerdings halte ich die „Entwicklung“ einer kleinen Logik-Schaltung noch immer für einfacher, als die Controller-Lösung. Obendrein billiger. Wenn Du daraus natürlich ein umfangreiches Zugangskontrollsystem mit Zeiterfassung etc. machen willst, dann ist der Controller definitiv die bessere Lösung.
Gruß
Jens
Allerdings halte ich die
„Entwicklung“ einer kleinen Logik-Schaltung noch immer für
einfacher, als die Controller-Lösung.
Der Einwand zeugt wohl von einer gewissen Anfangshemmung
gegen den so „komplizierten Mikroprozessor“.
Diese Angst ist unbegründet.
Einfacher als mit Controller kann’s gar nicht sein.
Es werden Zähler-IC (1…n), diverse zusätzliche
Gatter z.B für Trigger und Logik für Anzeige gebraucht.
Da kommen einige IC zusammen.
Dagegen macht das C-Control-Modul (nur 1 Tei) so ziemlich
alles (z.B. Eingänge einlesen und softwaremäßiges
entprellen, Zählen in Variablen, Ausgabe über Display
und Schnittstelle usw.) Es fällt kein interner
Verdrahtungsaufwand an.
Nur die Peripherie muß angeschlossen werden.
Was den Entwicklungsaufwand angeht, müssen die
äquvalenten funktionen der Logig jetzt nur in Software
umgeseztz werden. Das ist eher einfacher und wenn was
nicht klappt, dann ändert man einfach das Programm
(mach das mal so schnell mit der Logigschaltung).
Mit dem Debugger kann man leicht herausfinden, warum
etwas nicht funktioniert.
Obendrein billiger.
Mindestkosten für C-Control ca. 60DM.
Für die Logikschaltung braucht man auch paar Mark.
Bleibt ein Kostenvorteil von ca. 30…40DM.
Wenn Du daraus natürlich ein umfangreiches
Zugangskontrollsystem mit Zeiterfassung etc. machen willst,
dann ist der Controller definitiv die bessere Lösung.
Wenn man erstmal den Anfang hat, dann will man meist immer
noch was dazu und die Beschäftigung mit dem Controller
macht mehr Spaß als IC-Pins zu verdrahten.
Gruß Uwi
Der Einwand zeugt wohl von einer gewissen Anfangshemmung
gegen den so „komplizierten Mikroprozessor“.
Nein nein, das wollte ich damit nicht sagen. Das ist alles recht einfach, aber …
[…]
Mindestkosten für C-Control ca. 60DM.
Für die Logikschaltung braucht man auch paar Mark.
Bleibt ein Kostenvorteil von ca. 30…40DM.
Das ist doch eine Menge! Wenn ich bei entwickelten Schaltungen mit geringem Aufwand 60% einsparen kann, mache ich das.
[…]
Wenn man erstmal den Anfang hat, dann will man meist immer
noch was dazu und die Beschäftigung mit dem Controller
macht mehr Spaß als IC-Pins zu verdrahten.
OK, wenn man das ganze rein privat aufbaut hast Du absolut recht. Sowie man aber „kommerziell“ an die Aufgabe heran geht, muss man sich schon Gedanken über Aufwand und Kosten machen. Das ist mir so massiv eingetrichtert worden, dass ich bei solchen Schaltungen niemals einen Mikroprozessor einsetzen würde.
Ich will mich gar nicht streiten. Allerdings finde ich einen Mikroprozessor nicht unbedingt spannender, als eine elegante Schaltung diskret aufzubauen. Natürlich nicht bis runter auf Transistorebene. Man ist ja kein Masochist 
Gruß
Jens
Kosten?
OK, wenn man das ganze rein privat aufbaut hast Du absolut
recht. Sowie man aber „kommerziell“ an die Aufgabe heran geht,
muss man sich schon Gedanken über Aufwand und Kosten machen.
Das ist mir so massiv eingetrichtert worden, dass ich bei
solchen Schaltungen niemals einen Mikroprozessor einsetzen
würde.
Na gerade dann. Ein kleiner Prozessor wie z.B. 2051
kostet wenige Mark und ersetzt mehrere Logik-IC, spart
Leiterplattenfläche, senkt Bestückungskosten und macht
die Anwendung flexibel und erweiterbar. Da kommt einiges an
Kosteneinsparpotential zusammen.
Uwi
Leute ,Leute
Damit ist dem Dennis doch nicht geholfen.
Hi Dennis
Es gab in der Vergangenheit in den Elektor Heften eine ganze Reihe solcher Schaltungen auf TTL Basis.Z.B. für die Toiletten=
beleuchtung (zählt die Leute,welche raus und rein gehen.Schaltet
das Licht aus,wenn keiner mehr drinn ist).
Werde mal einige Schaltungen rauskramen und dir mailen.
Gruß
Hans Lorenz
Anmerkung an Jens und Uwe
Eure Ausführungen haben in mir den bösen Vedacht geschürt,daß ich euch demnächst noch mal mit einigen bohrenden Fragen belä=
stigen werde,die auch Prozessor gesteuerte Funktionen betreffen
werden.Aber im Augenblick ist das Projekt noch nicht ganz ausge=
goren.Aber wenn,dann hoffe ich auf eure Hilfe.
Bis dann
Hans Lorenz
Das ganze ist für eine Zählstudie über Hummeln an einem Nistkasten gedacht um z.b. zu sehen wie viele da draußen ihr leben lasse etc …
Also über pläne würde ich mich freuen
Danke Dennis
Sensor 1 löst vor Sensor 2 aus: rein,
umgekehrt : raus
Ist simpel, wenn nicht zu viel Bewegung da ist und die Leute nicht mogeln.
Bei phytec gibt es preiswerte Video-Auswertesysteme die so etwas
vielleicht sogar standardmäßig können