Relais 230 V Umschalter

Hallo an alle Experten

Ich betreibe über einen Solarinverter (12 V auf 230 V) eine 230 V Wärmetauscherpumpe (max 80 W). Bei zu wenig Spannung schaltet der Inverter ab und die Pumpe läuft nicht mehr (logisch)
Dann sollte sich die Pumpe aus dem Hausnetz die Energie holen.
Weiss jemand was für ein Relais /Umschalter da in Frage kommt?

Schon mal vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen
Viele Grüße
Carsten Heine

Relais, 12 V Spulenspannung, Kontaktbelastung 240V/6Amp
Spannung 12 V an der Spule = Kontakte geöffnet/keine Spannung an der Spule, Kontakte geschlossen und Pumpe läuft über 240 Volt Netzspannung.
Ob das den VDE Vorschriften entspricht, weiß ich nicht.

Moin,

Ich betreibe über einen Solarinverter (12 V auf 230 V) eine
230 V Wärmetauscherpumpe (max 80 W). Bei zu wenig Spannung
schaltet der Inverter ab und die Pumpe läuft nicht mehr
(logisch)
Dann sollte sich die Pumpe aus dem Hausnetz die Energie
holen.
Weiss jemand was für ein Relais /Umschalter da in Frage kommt?

Für Überwachung der Ausgangsspannugn des Solarinverter,
brauchst Du ein Spannungsrelais, Netzwächter oder Grenzwertrelais.
z.B.
Spannungsrelais VME420 -> http://www.bender-de.com/wocms.php?siteID=102&lngID=1
Grenzwertrelais -> http://www.mueller-ziegler.de/html/gwr.html
Phasenwächter EMR4-(A)W… -> http://catalog.moeller.net/gui/master_navigation_tre…
Ein solches Relais übernimmt dann die Umschaltung auf die Netzspannung und auch wieder zurück.

Den Einbau sollte aber ein Elektro-Fachmann/-Frau übernehmen.
Das Arbeiten an 230V/400V-Netzen bzw. das Arbeiten an und in Geräten,
die an Starkstromnetze angeschaltet werden, erfordert fundierte Kenntnisse.

Schon mal vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen
Viele Grüße
Carsten Heine

mfg
W.

Relais, 12 V Spulenspannung, Kontaktbelastung 240V/6Amp
Spannung 12 V an der Spule = Kontakte geöffnet/keine Spannung
an der Spule, Kontakte geschlossen und Pumpe läuft über 240
Volt Netzspannung.
Ob das den VDE Vorschriften entspricht, weiß ich nicht.

Die 12Volt sind nicht ausschlaggebend,
sonder das eine belastbare 230VAC vorhanden ist.
In sofern ist die Lösung, das ein Netzwächter die Inverter-Ausgangsspannung überwacht und umschaltet, sinnvoller.

mfg
W.

Moin,

Moin, Moin,

Ich betreibe über einen Solarinverter (12 V auf 230 V) eine 230 V Wärmetauscherpumpe (max. 80 W). Bei zu wenig Spannung schaltet der Inverter ab und die Pumpe läuft nicht mehr (logisch)
Dann sollte sich die Pumpe aus dem Hausnetz die Energie holen.
Weiß jemand was für ein Relais /Umschalter da in Frage kommt?

Für Überwachung der Ausgangsspannung des Solarinverter, brauchst Du ein Spannungsrelais, Netzwächter oder Grenzwertrelais.

Wieso?
Da der Inverter schon eine Spannungsüberwachung enthält, stehen an seinem Ausgang entweder 230V AC an oder gar keine Spannung.

Was aber unbedingt sichergestellt werden muss, ist, dass immer eine saubere Trennung zwischen der Inverterausgangsspannung und dem Hausnetz besteht. Gegen ein einfaches Umschaltrelais dürfte Dein Stromversorger Einspruch erheben, da dabei beide Netze auf einem Kontaktsatz liegen.

Die Schaltung müsste etwa so aussehen:
http://images3.bilder-speicher.de/show-image_org-080…
Dabei reicht für K10 ein einfaches 230V Schaltrelais, für K11 und K21 solltest man allerdings Schütze (doppelte Kontaktunterbrechung) mit drei Schießern und einem Hilfsöffner nehmen.

Den Einbau sollte aber ein Elektro-Fachmann/-Frau übernehmen.
Das Arbeiten an 230V/400V-Netzen bzw. das Arbeiten an und in Geräten,
die an Starkstromnetze angeschaltet werden, erfordert fundierte Kenntnisse.

Da hast Du meine volle Unterstützung.

mfg
W.

Gruß
merimies

Richtig, und dann ist dabei noch darauf zu achten, das die Umschaltung Zeitverzögert stattfindet, weil ja zwei getrennte/verschiedene Netze vorhanden sind

mfg sn00py