Relais für 4V DC Steuerspannung

Hallo Tüftler,

ich habe mehrere Funkrauchmelder die aus Rauchmelder & Funkmodul bestehen. Die Funkmodule werden im Auslösefall mit 4V DC vom eigentlichen Rauchmelder angesteuert, senden dann an die anderen Funkmodule und diese steuern dann wiederum mit 4V DC die Rauchmelder an. Jetzt möchte ich das Signal 4V DC abgreifen und suche ein Relais welches einen potentialfreinen Schließer für ein Telefonwählgerät zur Verfügung stellt.

Meine Frage. Kann ich da eine MiniRelais nehmen. Meine Sorge ist, daß die Spule zuviel Strom zieht und das Funkmodul hops geht.

Gibt es etwas elektronisches, was weniger Strromintensiv sein kann.?

Vielen Dank & viele Grüße

Marco Hofer

Hallo,

also entweder, Du willst einen potentialfreien Kontakt haben,
dann ist ein Relais sicher die einfachste Lösung.
Optional kann man einen Optokoppler nehmen, der braucht aber
auch etwas Strom.
Wieviel Strom zur Verfügung steht, sollte den techn. Daten
der Melder zu entnehmen sein.

Oder Du benutzt einen Transistor als Schalter. Der ist zwar
deutlich Stromsparender, aber eben nicht potentialfrei.
Ob potentialfreier Kontakt zwingend ist, kann ich nicht sagen,
aber oft wird das vom Hersteller einfach so vorgeschrieben,
einfach um Problemen aus dem Weg zu gehen.

Andere Lösungen sind:
Transitor stuert ein Rleis an. Dann brauchst Du aber noch eine
Hilfsstromquelle (z.B. kleines Netzteil).

Für die Lösung mit Optokoppler mußt Du schauen, wieviel Strom
am geschalteten Eingang max. fließt.

Als Relais empfehle ich ein kleines Reedrelais.
Das kommt man mit ca. 8mA hin.
http://www.reichelt.de/index.html?SID=188NnpX6wQARMA…
Das schaltet ab ca. 3,5V. Dann müssen die 4VDC natürlich stabil
stehen.

Genauere Aussagen kann man nur machen, wenn die techn. Daten des
Melders und des Wählgerätes kennt.
Gruß Uwi

ich habe mehrere Funkrauchmelder die aus Rauchmelder &
Funkmodul bestehen. Die Funkmodule werden im Auslösefall mit
4V DC vom eigentlichen Rauchmelder angesteuert, senden dann an
die anderen Funkmodule und diese steuern dann wiederum mit 4V
DC die Rauchmelder an. Jetzt möchte ich das Signal 4V DC
abgreifen und suche ein Relais welches einen potentialfreinen
Schließer für ein Telefonwählgerät zur Verfügung stellt.

Meine Frage. Kann ich da eine MiniRelais nehmen. Meine Sorge
ist, daß die Spule zuviel Strom zieht und das Funkmodul hops
geht.

Gibt es etwas elektronisches, was weniger Strromintensiv sein
kann.?

Vielen Dank & viele Grüße

Marco Hofer

Hi Uwi
Ich versuchs mal mit dem Reedrelais. Genauso etwas schwebte mir vor. Die ursprüngliche Spannung des RM beträgt 9 Volt (Blockbatterie). Ich denke daß die 4V runtergeregelt sind um auch bei niedrigerer Batteriespannung stabil zu sein.

Vielen Dank