Hallo Andre,
es gibt zwar Relais welche sich mit TTL Signal ansteuern lassen.
Diese schalten dann aber nur 1A(2A), der Spulenstrom beträgt 10-20mA . Wir stellen diese Relais für Tyco her.
http://www.ebk-teltow.de/
V23026-A1001-B201 5V Spule (1A)
V23040-A0001-B201 5V Spule (2A)
Diese haben aber nur einen Wechsler.
Bei 25A benötigst Du ein Schalt-K Relais z.B. von Tyco. Das gibt es für 12V und 24V. Da dieses aber ca.100mA zur Erregung braucht musst Du einen Treibertransitor einsetzen.
Die andere Möglichkeit.
Wenn keine galvanische Trennung benötigt wird kanst Du auch einen Power MOSFEET nehmen. Diese lassen sich auch mit 5V ansteuern und 25A sind auch kein Problem.
Gruß Michael