Hallo,
ich bin am überlegen mir für eine Schaltung eine Vellemann K2633 Relaykarte zu besorgen. Im Datenblatt steht:
„Max Load: 220V AC / 3A resistive“
Das Relay hat vier Outputs, darf ich jedes mit 3A belasten oder nur alle gesamt.
fabian
Hallo,
ich bin am überlegen mir für eine Schaltung eine Vellemann K2633 Relaykarte zu besorgen. Im Datenblatt steht:
„Max Load: 220V AC / 3A resistive“
Das Relay hat vier Outputs, darf ich jedes mit 3A belasten oder nur alle gesamt.
fabian
Hallo fabian,
„Max Load: 220V AC / 3A resistive“
Das Relay hat vier Outputs, darf ich jedes mit 3A belasten
oder nur alle gesamt.
Nicht ganz, es sind 4 einzelne Relais auf der Karte.
Die Angaben gelten aber, in diesen Fall, für jedes einzelne Relais.
MfG Peter(TOO)