Richtiger Stellantrieb für Fußbodenheizung

Unsere Fußbodenheizung heizt ununterbrochen volle Pulle. Ich hab Festgestellt, daß die Stellantriebe für 230V ausgelegt sind, die Steuerung jedoch nur 24V am Ausgang aufweist.
Die Stellantriebe sind stromlos geschlossen, d. h. Farbmarkierung nicht sichtbar (da ja nur 24V anliegen). Wenn die Steuerung schaltet passiert an den Stellantrieben gar nix. Die Bude ist trotzdem bis zu 26 Grad warm.

Nun bin ich dabei Stellantriebe für 24V zu bestellen, brauch ich jetzt welche die stromlos offen sind?

Guten Tag Firewolf099

Die Stellantriebe sind in der Regel Stromlos geschlossen und hierfür geeignet.Achte bitte auf die
konformität zwischen dem Regeler und dem Ventilunterteil. Beides muss zusammen passen sonst erhälst due nicht den gewünschten Regeleffekt.

Mit fr. Gruss