Rohrdurchmesser für Küchenanschlüsse

Ich habe mir von einem Handwerker die sanitären Küchenanschlüsse in einen anderen Raum umverlegen und dabei noch gleich eine Leitung ins Freie mit Außenwasserhahn legen lassen.

Jetzt kommen mir die verwendeten Edelstahl-Rohrleitungen aber recht dünn vor, der Außendurchmesser beträgt nur 15mm.

Und am Kaltwasseranschluss hängen schließlich bis zu drei Verbraucher gleichzeitig (Spüle, Spülmaschine, Außenwasserhahn).

Sind die verwendeten Rohre hierfür ausreichend bemessen?

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2018. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

35 Antworten

nicokaetzle schrieb:zum Beitrag ↑

Sind die verwendeten Rohre hierfür ausreichend bemessen?

Wie lang sind die Rohre?
Wie lang und dick sind die alten Rohre davor?

Wie hoch ist der Druck?
Ich kenne hier im Sauerland Häuser, bei denen kommen im Keller schon keine 2bar mehr an. Da braucht es dicke Rohre und Armaturen mit großen Querschnitten, wenn man den Eimer schnell füllen will.

0 Hilfreich

Die Länge bis zur neuen Zapfstelle beträgt ca. 3,5 Meter, von dort bis zum Außenwasserhahn noch einmal ca. 4 Meter.

Der Druck beträgt bei mir im 12.Stock ca. 1,6 bar.

Den Durchmesser der alten verzinkten Rohre (Baujahr 1972) musd ich erst noch nachmessen, sind aber viel dicker als die neuen.

0 Hilfreich
nicokaetzle schrieb:zum Beitrag ↑

Der Druck beträgt bei mir im 12.Stock

Glaub ich jetzt mal nicht.
Frohe Weihnacht, ramses90

0 Hilfreich

Doch, als Momentaufnahme wurden laut Hausverwaltung gemessen:

Hausanschluss 5,2 bar
12.Stock 1,6 bar

0 Hilfreich

Was hat dir denn jetzt an den Antworten im Haustechnik Forum nicht gefallen?

0 Hilfreich
Antwort auf nicokaetzlezum Beitrag ↑

Doch, als Momentaufnahme wurden laut Hausverwaltung gemessen: Hausanschluss 5,2 bar 12.Stock 1,6 bar

Die alten, verzinkten Rohre haben hingegen einen Außendurchmesser von ca. 21 mm!

Da verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum der Installateur das so reduziert hat.

0 Hilfreich

hi,

nicokaetzle schrieb:zum Beitrag ↑

Da verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum der Installateur das so reduziert hat.

Bedenke, dass ein verzinktes Rohr eine deutlich dickere Wandstärke hat, als ein Edelstahlrohr.
Die sind doch sicher gepresst und werden nur 1 mm Wandstärke haben.

Google sagt: 21,6 mm Verzinkt kommt auf 15 mm innen.
15 mm Edelstahl zum pressen kommt auf 13 mm innen.

Und Garten, Spüle und Spülmaschine würde ich nicht als gleichzeitige Verbraucher betrachten. ebenso nicht als Verbraucher bei denen eine Druckschwankung schlimm wäre.

grüße
lipi

2 Hilfreich
Antwort auf littlepinguinzum Beitrag ↑

hi, Bedenke, dass ein verzinktes Rohr eine deutlich dickere Wandstärke hat, als ein Edelstahlrohr. Die sind doch sicher gepresst und werden nur 1 mm Wandstärke haben. Google sagt: 21,6 mm Verzinkt kommt auf 15 mm innen. …

Ok, danke, dann bin jetzt - endgültig - beruhigt.

Ja, die Edelstahlrohre sind gepresst und wurden sogar ummantelt wegen Schwitzwasser.

Es ist als Laie zunächst immer schwierig zu beurteilen, ob ein Handwerker „gut“ gearbeitet hat oder die mangelnde Sachkenntnis des Auftraggebers ausgenutzt hat.

0 Hilfreich
littlepinguin schrieb:zum Beitrag ↑

Und Garten

Außenwasseranschluss im 12. Stock?
Wohl eher Balkon.

Vielleicht hat der Monteur beim Querschnitt nur gut gerechnet.
Der damalige hat genommen was gerade da war.

0 Hilfreich
Antwort auf Bernd54zum Beitrag ↑

Außenwasseranschluss im 12. Stock? Wohl eher Balkon. Vielleicht hat der Monteur beim Querschnitt nur gut gerechnet. Der damalige hat genommen was gerade da war.

Nein, Terrasse.
Und die war bisher ohne jeglichen Wasseranschluss.

0 Hilfreich
Antwort auf Bernd54zum Beitrag ↑

Außenwasseranschluss im 12. Stock? Wohl eher Balkon. Vielleicht hat der Monteur beim Querschnitt nur gut gerechnet. Der damalige hat genommen was gerade da war.

hi,

Hauptsach wos gsagt. 😉

grüße
lipi

0 Hilfreich
littlepinguin schrieb:zum Beitrag ↑

Hauptsach wos gsagt.

Ich mache mir wenigstens die Mühe, den gesamten Text logisch zu erfassen. 😉 😄

1 Hilfreich

Wovon redest du eigentlich?
Einmal redest du von Aussenanschluß für die terrasse und mal vom 12.Stock???

Was bitte hat dein Wasserdruck im 12.Stock mit deinen neuen rohrleitungen in der Küche zu tun?

nicokaetzle schrieb:zum Beitrag ↑

12.Stock 1,6 bar

das ist sowas von irrelevant für deine Frage(!)

nehmen wir mal an du hättest am Ende einer offenen Rohrleitung einen Druckabfall von 1,5bar…dann würden immer noch 140l pro Minute fließen.

0 Hilfreich
Antwort auf anon46445754zum Beitrag ↑

Wovon redest du eigentlich? Einmal redest du von Aussenanschluß für die terrasse und mal vom 12.Stock??? Was bitte hat dein Wasserdruck im 12.Stock mit deinen neuen rohrleitungen in der Küche zu tun? das ist sowas von ir …

Beides stimmt:
Terrasse und 12.Stock, daher Dachterrasse!

Nach dem Druck wurde ich gefragt und habe dementsprechend wahrheitsgemäß geantwortet.

0 Hilfreich
Antwort auf nicokaetzlezum Beitrag ↑

Beides stimmt: Terrasse und 12.Stock, daher Dachterrasse! Nach dem Druck wurde ich gefragt und habe dementsprechend wahrheitsgemäß geantwortet.

…und warum schreibst du nicht gleich alles?
Das führt zu wesentlich weniger Irritationen(!)

Aber es bleibt bei den 140l pro Minute!

0 Hilfreich

hi,

Bernd54 schrieb:zum Beitrag ↑

den gesamten Text logisch zu erfassen.

dann erkläre ich es dir mal, was ich mir dabei gedacht habe.

Es geht um eine schwankende Wasserentnahme, die ihm Sorgen bereitet.
Auf einem Balkon (was ist länger bekannt, dass es kein Balkon ist) würde man vielleicht mal eine Gießkanne füllen.
Eine Dachterrasse hat durchaus das Potenzial mehrere Minuten mit dem Schlauch zu wässern oder mal den Boden zu reinigen.
Daher habe ich Garten gewählt, da die Verwendung dem eben näher kommt als der auf einem Balkon.

Terrasse wäre auch möglich, Balkon ist aber komplett falsch und hat auch eine - für die Frage relevante - niedere relevant für die Benutzung des Anschlusses.

wo genau ist also die Logik in deiner Antwort? Sie bezieht sich doch rein auf den Begriff (und da ist das Bemängeln von Garten durchaus korrekt) jedoch nicht auf den Inhalt der Diskussion um die problemlose Verwendung des Anschlusses.

Daher: Gesabbel, ohne Bezug.

grüße
lipi

0 Hilfreich
Antwort auf Bernd54zum Beitrag ↑

Ich mache mir wenigstens die Mühe, den gesamten Text logisch zu erfassen. 😉 😄

Genau, weil ich hatte auch so meine Probleme mit dem 12. Stock und Aussenanschluß! ramses90

1 Hilfreich

Von der Querschnittsdiskussion abgesehen ist diese Angelegenheit immer noch mehr als grenzwertig.
Ausser, es wurden auch hier wieder relevante Details (aus Unwissenheit) unterschlagen.
So ist nämlich die Zuleitug als Stichleitung zu einem Ausserwasserhahn inzwischen unzulässig, da hier über längere Zeit (Wintersaison) stehendes Wasser zu erwarten ist, welches sich auf Zimmertemperatur erwärmt.
Es muss also die Leitung zum Aussenwasseranschluss als „Schleife“ mit nachfolgender Zapfstelle an der Spüle ausgeführt werden.

0 Hilfreich
anon46445754 schrieb:zum Beitrag ↑

Aber es bleibt bei den 140l pro Minute!

Die durch die maximal 8 (oft aber nur 4-5) mm Innendurchmesser des Armaturenanschlusses der Spülenarmatur noch einmal deutlich reduziiert werden.
Wobei so ein Wohnungswasserzähler nur für 25l/Min (=1,5m³/h) dimensioniert ist.

0 Hilfreich

ich weiss…aber der UP hatte ja Angst das die Gesamtmenge nicht reicht…was bei 1,6bar unwahrscheinlich ist vorrausgesetzt die davor liegenden Rohrleitung sind nicht zugewachsen(!)
Als man vor 30Jahren in meiner Berliner Mietwohnung die Abzweigrohre der Steigleitung austauschte, waren von den 3/4" nur noch ein Stecknadelgroßer(!) Bereich frei.

odo01 schrieb:zum Beitrag ↑

Wobei so ein Wohnungswasserzähler nur für 25l/Min (=1,5m³/h) dimensioniert ist.

Bist du dir da sicher?

0 Hilfreich
anon46445754 schrieb:zum Beitrag ↑

Bist du dir da sicher?

Ja.
Es gibt zwar auch Wohnungswasserzähler mit 2,5m3/h, die sind aber eher selten.

0 Hilfreich
Antwort auf odo01zum Beitrag ↑

Von der Querschnittsdiskussion abgesehen ist diese Angelegenheit immer noch mehr als grenzwertig. Ausser, es wurden auch hier wieder relevante Details (aus Unwissenheit) unterschlagen. So ist nämlich die Zuleitug als Sti …

Der Installateur hat schon bei der Spüle einen Absperrhahn und einen Entleerungshahn für den Außenwasserhahn eingebaut.

1 Hilfreich
Antwort auf anon46445754zum Beitrag ↑

ich weiss…aber der UP hatte ja Angst das die Gesamtmenge nicht reicht…was bei 1,6bar unwahrscheinlich ist vorrausgesetzt die davor liegenden Rohrleitung sind nicht zugewachsen(!) Als man vor 30Jahren in meiner Berliner M …

Hm, kann sein, dass ich als Laie jetzt vollkommen falsch liege, aber wäre es trotzdem nicht besser gewesen, einen möglichst großen Rohrdurchmesser zu verwenden?

Schließlich kann es sein, dass mal eine Druckerhöhungsanlage eingebaut oder die Steigleitungen (45 Jahte alt!) erneuert werden.

0 Hilfreich
nicokaetzle schrieb:zum Beitrag ↑

Hm, kann sein, dass ich als Laie jetzt vollkommen falsch liege, aber wäre es trotzdem nicht besser gewesen, einen möglichst großen Rohrdurchmesser zu verwenden?

Schließlich kann es sein, dass mal eine Druckerhöhungsanlage eingebaut oder die Steigleitungen (45 Jahte alt!) erneuert werden.

Dann wäre die Drucksituation nur nochmals verbessert.
Klar, man hättte auch eine 18er oder gar 22er Leiitung legen können.
Aber wozu?
Edelstshlleitungen bleiben praktisch ablagerungsfrei.

Mal so zum Vergleich: An einer 18er Leitung (= 16mm Innendurchmesser) hängt im Normalfall die Kaltwasserversorgung eines ganzen Eiinfamilienhauses mit 2 Bädern, einer Küche und Gartenwasser, verteilt über 2 Etagen und einer Leiitugslänge von gerne mal 15m bis zur letzten Zapfstelle.
Wobei ab dem letzten Abzweig regelmässig auf Leitungen mit Innendurchmesser von 13mmm (oder 12mm bei Kunsstoffverbundrohr) reduziert wird.
Ausgenommen sind Zuleitungen zur Badewanne und Duschen mit Regenbrause.

Allerdings liegt da regelmässig ein Versorgungsdruck von 3 bis 5 bar an.

1 Hilfreich
nicokaetzle schrieb:zum Beitrag ↑

Der Installateur hat schon bei der Spüle einen Absperrhahn und einen Entleerungshahn für den Außenwasserhahn eingebaut.

Das entschärft die Situation in keinster Weise.
Und wie sol die Rohrleitung entleert werden?
Ist für das Aussenwasser etwa ein Kugelhahn oder Auslaufventil ohne Rücklaufsiherung eingebaut?
Das darf nicht sein.

Fachlich korrekt hätte man hier ein frostsicheres Aussenzapfventil eingebaut.
Natürlich unmittrelbar vorher innen gerne auch noch eine Absperrung.

0 Hilfreich
Antwort auf odo01zum Beitrag ↑

Das entschärft die Situation in keinster Weise. Und wie sol die Rohrleitung entleert werden? Ist für das Aussenwasser etwa ein Kugelhahn oder Auslaufventil ohne Rücklaufsiherung eingebaut? Das darf nicht sein. Fachlich k …

Nein, Rücklaufsicherung gibt es leider keine.

Schade, dann hat der Installateur doch nicht perfekt gearbeitet.

0 Hilfreich
Antwort auf odo01zum Beitrag ↑

Dann wäre die Drucksituation nur nochmals verbessert. Klar, man hättte auch eine 18er oder gar 22er Leiitung legen können. Aber wozu? Edelstshlleitungen bleiben praktisch ablagerungsfrei. Mal so zum Vergleich: An einer 1 …

Da mein Bad auch noch renoviert werden muss, gleich noch eine Frage wegen Druck und Rohrdurchmesser:
Bei der Dusche hätte ich schon gerne Rain Shower (Grohe Smartcontrol), aber funktioniert das dann überhaupt einwandfrei bei 1,6 bar?

0 Hilfreich
nicokaetzle schrieb:zum Beitrag ↑

Nein, Rücklaufsicherung gibt es leider keine.

Mit einer funktioniereneden Rücklaufsicherung wäre eine Entleerung praktisch nicht möglich.

Man könnte unter der Küchenspüle evtl. einen Systemtrenner ([click][1]) an Stelle des Absperrventils einbauen.
Der braucht aber auch einen ständigen Ablaufanschluss und Montageplatz.

Dann muss draussen aber auch ein Schild „Kein Trinkwasser“ dran.
[1]: Caleffi Systemtrenner Typ BA 1/2 Zoll Sicherheitsventil Rohrtrenner Messing | Stabilo Sanitär

0 Hilfreich
Antwort auf odo01zum Beitrag ↑

Mit einer funktioniereneden Rücklaufsicherung wäre eine Entleerung praktisch nicht möglich. Man könnte unter der Küchenspüle evtl. einen Systemtrenner ([click][1]) an Stelle des Absperrventils einbauen. Der braucht aber …

Für die Interessierten zeige ich jetzt einfach mal ein Bild, was ja mehr aussagt als tausend Worte:

0 Hilfreich
Antwort auf nicokaetzlezum Beitrag ↑

Für die Interessierten zeige ich jetzt einfach mal ein Bild, was ja mehr aussagt als tausend Worte: 20181225_1819092048×1152 561 KB

Vielleicht verfügt der verbaute Absperrhahn aber auch über ein integriertes Rücklaufventil?
Das Bild ist vermutlich zu klein, um dies erkennen zu können…

0 Hilfreich
nicokaetzle schrieb:zum Beitrag ↑

Bei der Dusche hätte ich schon gerne Rain Shower (Grohe Smartcontrol), aber funktioniert das dann überhaupt einwandfrei bei 1,6 bar?

Das ist tatsächlich fraglich.
Der Hersteller gibt aber Auskunft über den erforderlichen Mindestfliessdruck am Armatureneingang.
Der liegt oft bei ca. 1bar.
Der „Fliessdruck“ ist hier absehbar deutlich niedriger als der statische Druck.
Dem kann man durch grosszügige Leitungsdimensionierung entgegenwiirken.
Aber auf die Steigeleitung hat man hier wenig Einflussmöglichkeiten. Erst recht recht nicht auf Druckschwankungen durch Entnahme anderer Parteien.
Wichtig ist auch, dass der Fliessdruck von Warmwasser und Kaltwasser nicht zu sehr voneinander abweichen.

Tatsächlich muss man das im Zweifelsfall vor Ort messen.

0 Hilfreich
Antwort auf odo01zum Beitrag ↑

Ja. Es gibt zwar auch Wohnungswasserzähler mit 2,5m3/h, die sind aber eher selten.

aja…bei mir hatten se damals QN 2,5 eingebaut…ist aber auch schon ne weile her.

0 Hilfreich
nicokaetzle schrieb:zum Beitrag ↑

Vielleicht verfügt der verbaute Absperrhahn aber auch über ein integriertes Rücklaufventil?
Das Bild ist vermutlich zu klein, um dies erkennen zu können…

Selbst wenn es so wäre, ist es nicht zulässig.
Es bleibt „totes“ Wasser in der Rohrleitung stehen.

1 Hilfreich
nicokaetzle schrieb:zum Beitrag ↑

Hm, kann sein, dass ich als Laie jetzt vollkommen falsch liege, aber wäre es trotzdem nicht besser gewesen, einen möglichst großen Rohrdurchmesser zu verwenden?

Nein

nicokaetzle schrieb:zum Beitrag ↑

Schließlich kann es sein, dass mal eine Druckerhöhungsanlage eingebaut oder die Steigleitungen (45 Jahte alt!) erneuert werden.

eine Erneuerung der Steigleitung hat zur Folge, dass der Druckabfall über die Steigleitung bei Entnahme geringer ausfällt. Der Druckabfall durch die geodätische Höhe bleibt natürlich gleich.
Eine Druckerhöhungsanlage würde einen höheren Druck an der Auslaufstelle zur Folge haben und somit eine höhere Auslaufmenge
140l/min bei dP von 1,5bar ->> 160l/min bei dP von 2bar

0 Hilfreich
Antwort auf nicokaetzlezum Beitrag ↑

Da mein Bad auch noch renoviert werden muss, gleich noch eine Frage wegen Druck und Rohrdurchmesser: Bei der Dusche hätte ich schon gerne Rain Shower (Grohe Smartcontrol), aber funktioniert das dann überhaupt einwandfrei …

nochmal zum mitschreiben:

140l/min sind 14Eimer Wasser pro Minute…das sollte doch wohl reichen…oder?!
Vorrausgesetzt die Steigleitung gibt es her

0 Hilfreich