Hallo,

Die Heizkreise meines 280m2 Hauses sind bislang im Heizungskeller auf einen Strang zusammen gefasst und dann mit einem 35mm Rohr an den Heizkessel angeschlossen.
Jetzt habe ich im Zuge einer Wohnraumerweiterung auf 390m2 zwei weitere Kreise ergänzt und möchte auch die Bestandskreise über einen Heizungsverteiler anschliessen.
Frage: genügen als Zuleitung vom Kessel zum Heizungsverteiler ein 35mm Rohr oder sollte ich hier 42mm verwenden ?
Der Kessel selbst hat nur 35mm Anschlüsse. Im Prinzip war die Wohnraumerweiterung auch von vornherein geplant, so dass der vorhandene Kessel auch für die 390m2 ausreichen sollte. Vorlauftemp waren bislang sehr moderat mit max 60Grad im Winter. Die 42mm wären also die Idee sollte doch mal ein größerer Kessel nötig werden.
Danke !

also die Idee ist, dass 35mm für 35-45kw Heizleistung ausreichen, was bei einem Wärmeenergiebedarf von 30-50W/m2 mehr als ausreichend wäre ?

Es geht also nur um Vor - Rücklauf vom Kessel zum Verteiler. Ja, 35 mm sind ausreichend.

Du schreibst selbst, das der Kessel für den Mehrbedarf ausgelegt ist. Anschlüsse am Kessel sind 1 1/4 Zoll (35 mm). Was soll es also bringen, den Rohrdurchmesser hier zu vergrößern?
Vorlauftemperatur hat hier übrigens keine Bedeutung.
Lediglich die Leistung der Pumpe(n) könnten nach Erweiterung etwas schwach sein. Wird man im Betrieb aber sehen.