RWA Taster

Hallo,

folgende Problemetatik. Ein Objekt hat mehrere Werkhallen. Jede Werkhalle hat Fenster die mit elektr. Antrieben ausgestattet sind auch schon in Betrieb. Nun wird in der einen Hallen eine neue Schaltstelle gewünscht (Neuer RWA Taster). Da der Weg zur RWA Zentrale viel einfacher und schneller zu verlegen ist, stellt sich nun die Frage, ob es geht den zweiten RWA Taster in der Zentrale aufzulegen oder es zwingend erforderlich ist, diesen auf den ersten zu legen?

Wenn die Möglichkeit besteht das man ihn auf die Zentrale auflegen kann, muessen dann beide Taster mit Endwiederstaenden versehen werden?

MfG Alex

Hallo,

folgende Problemetatik. Ein Objekt hat mehrere Werkhallen.
Jede Werkhalle hat Fenster die mit elektr. Antrieben
ausgestattet sind auch schon in Betrieb. Nun wird in der einen
Hallen eine neue Schaltstelle gewünscht (Neuer RWA Taster). Da
der Weg zur RWA Zentrale viel einfacher und schneller zu
verlegen ist, stellt sich nun die Frage, ob es geht den
zweiten RWA Taster in der Zentrale aufzulegen oder es zwingend
erforderlich ist, diesen auf den ersten zu legen?

Es gibt Anlagen, da werden die Taster als „Loop“ gelegt. Das hat u.a. etwas mit Sabotage zu tun.

Wenn die Möglichkeit besteht das man ihn auf die Zentrale
auflegen kann, muessen dann beide Taster mit Endwiederstaenden
versehen werden?

Schaue doch mal in die Bedienungs/- Montageanleitung zur RWA. Dort sollte es drin stehen, wie es gemacht werden muß. Auch um der VDS zu entsprechen.
Um welche Anlage handelt es sich denn?

Gruß
Holger

folgende Problemetatik. Ein Objekt hat mehrere Werkhallen.
Jede Werkhalle hat Fenster die mit elektr. Antrieben
ausgestattet sind auch schon in Betrieb. Nun wird in der einen
Hallen eine neue Schaltstelle gewünscht (Neuer RWA Taster). Da
der Weg zur RWA Zentrale viel einfacher und schneller zu
verlegen ist, stellt sich nun die Frage, ob es geht den
zweiten RWA Taster in der Zentrale aufzulegen oder es zwingend
erforderlich ist, diesen auf den ersten zu legen?

Genaueres sagt Dir nur der Hersteller mit dem Schaltplan, aber vorab:

Die RWA Taster haben eine Art Ruhestromschleife. Sollte die Leitung gekappt werden, dann ändert sich der Widerstand (entweder geht er gegen unendlich, oder die Aderenden berühren sich und er geht gegen null). Das bemerkt dann die Zentrale.

Wenn die Möglichkeit besteht das man ihn auf die Zentrale
auflegen kann, muessen dann beide Taster mit Endwiederstaenden
versehen werden?

Never. Es darf an jeder „Schleife“ nur einen Endwiderstand geben.
Die Schleife kannts Du aufbauen, wie Du willst, Du kannst also vermutlich auch von der Zentrale erst zum Taster 1 gehen, von dort zurück zur Zentrale, dann zum Taster 2, dort über den Endwiderstand zurück zur Zentrale. Nachteil: Ein Kurzschluss in der Schleife zum Taster 1 wird nicht bemerkt.
Aber das kommt nun wirklich darauf an, wie der Hersteller das realisiert hat - besorge Dir den Schaltplan!