Hallo,
ich stehe vor einem großem Rätsel.
Ich hatte mir eine Elektrokettensäge zugelegt mit iener Leistung von
1800 Watt. Als ich sie das erste mal im Garten testen wollte flog mir
nach kurzem Anlaufen jedesmal sie Sicherung raus. Es handelt dich um
einen 10 Ampere Sicherungsautomaten. Als ich nachrechnete kam ich zu
dem Entschluss das ich bei 1800 W mit min. 8 Ampere absichern muß und
dachte mir das beim einschalten Spitzen auftreten wo selbst vieleicht
die 10 A net mehr reichen.
Ich hatte dann die Säge mit nach Hause genommen um sie da an dem
Waschmaschinenanschluß zu testen, da dies mit einen 16A
Sicherungsautomaten gesichert ist und selbst da flog mir die
Sicherung immer wieder raus. Ich war nun der Meinung das die Säge
einen Defekt hat und hab sie im Baumarkt testen lassen. Sie wurde
dann dort auch an einer 16A Sicherung getestet und siehe da die
Sicherung flog nicht einmal raus.
Meine Frage ist nun wie sowas kommt das bei mir die 16´ner immer
rausfliegt und im Baumarkt net??? Mit der 16´ner kann man doch bis
zu 3500 Watt absichern.
Es handelt sich bei mir um B-Sicherungsautomaten und die Säge wurde ohne Verlängerungskabel getestet.
Nun habe ich die Kettensäge wieder zurück gegeben, da der Verkäufer meinte das es mir mit jeder elektr. Säge passieren könnte da evtl. mein Stromnetz zu schwach ist (was dies auch immer heist).
Im Garten nutze ich ab und zu ein 1500 Watt Kochfeld, dazu läuft der Kühlschrank, Licht und ein Radio, da hält ja auch der B10 Sicherungsautomat. Ich versteh das ganze net so wirklich.
Danke für die Antworten
Gruß Andre
Moin, Andre,
Sicherungsautomaten haben unterschiedliche Ansprechzeiten, es gibt flinke und träge. Lass mal einen Elektriker draufschauen, der kann Dir das genau sagen und wenn nötig einen trägen Automaten einbauen.
Gruß Ralf
Hallo,
Ich dachte der Kennbuchstabe „B“ wäre Träge.
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Hallo Andre,
Ich dachte der Kennbuchstabe „B“ wäre Träge.
Nein, B ist „normal“
Dann folgt C, K, D richtung träger.
Z wäre Flink.
MfG Peter(TOO)
Hallo Peter,
Aber bei 1800 Watt dürfte es mir doch trotzdem eine B16 net raushauen.
Eigentlich ist das Thema für mich durch, hab die Säge eh net mehr, aber verstehen tu ichs trotzdem net.
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Hallo Andre,
Aber bei 1800 Watt dürfte es mir doch trotzdem eine B16 net
raushauen.
‚B‘ löst, bei Kurzschluss, beim 3-5 fachen Nennstrom aus.
‚C‘ beim 5-10 fachen. normalerweise wird für Motoren und Trafos verwendet.
‚K‘ wäre bei 8-15 x Inenn
und
‚D‘ bei 12-16 x Inenn
Also dein ‚B10A‘ löst je nachdem schon bei 30A innerhalb einiger Millisekunden aus.
MfG Peter(TOO)
2 Fragen:
Sind die benutzten Stromkreise - also auch der Waschmaschinenanschluss - ansonsten frei von Lasten? Laufen darüber auch keine anderen Verbraucher, permanent oder temporär?
Löst der Automat auch bei Leerlauf der Kettensäge aus oder nur bei kräftiger Beanspruchung?
Tino
Ich hatte mir eine Elektrokettensäge zugelegt mit iener
Leistung von
1800 Watt. Als ich sie das erste mal im Garten testen wollte
flog mir
nach kurzem Anlaufen jedesmal sie Sicherung raus. Es handelt
dich um
einen 10 Ampere Sicherungsautomaten.
Zu hoher Anlaufstrom in Verbindung mit einem alten Automaten mit (dafür) falscher Auslösecharakteristik.
Ich hatte dann die Säge mit nach Hause genommen um sie da an
dem
Waschmaschinenanschluß zu testen, da dies mit einen 16A
Sicherungsautomaten gesichert ist und selbst da flog mir die
Sicherung immer wieder raus.
Kann passieren.
Sie wurde
dann dort auch an einer 16A Sicherung getestet und siehe da
die
Sicherung flog nicht einmal raus.
Meine Frage ist nun wie sowas kommt das bei mir die 16´ner
immer
rausfliegt und im Baumarkt net???
- Die Zuleitung im Baumarkt ist lang und begrenzt den Anlaufstrom wie ein Vorwiderstand
- Die Automaten im Baumarkt haben evtl. eine „C“-Auslösekennlinie
Es handelt sich bei mir um B-Sicherungsautomaten und die Säge
wurde ohne Verlängerungskabel getestet.
Damit gibst Du schon die Lösung.
Sicherungsautomat tauschen lassen (Vorsicht! Wenn kein FI-Schalter da ist, wird evtl. die Abschlatbedingung im Fehlerfall nicht mehr erfüllt! Fachmann messen lassen!).
Oder Verlängerungsleitung nutzen.
Nun habe ich die Kettensäge wieder zurück gegeben, da der
Verkäufer meinte das es mir mit jeder elektr. Säge passieren
könnte da evtl. mein Stromnetz zu schwach ist (was dies auch
immer heist).
Das heißt: Der Verkäufer hat wenig Ahnung. Dein Problem ist eine zu flinke Sicherung in Verbindung mit einem „starken“ Stromnetz. Währe Dein Netz „schwach“, dann könnte es nicht den hohen Anlaufstrom liefern, die Säge bräuchte ne 10tel Sekunde länger zum Anlaufen und der Automat würde nicht auslösen.
Im Garten nutze ich ab und zu ein 1500 Watt Kochfeld, dazu
läuft der Kühlschrank, Licht und ein Radio, da hält ja auch
der B10 Sicherungsautomat. Ich versteh das ganze net so
wirklich.
Ein Motor ist beim Anlaufen fast wie ein Kurzschluss, das ist das Problem.
Sind die benutzten Stromkreise - also auch der
Waschmaschinenanschluss - ansonsten frei von Lasten? Laufen
darüber auch keine anderen Verbraucher, permanent oder
temporär?
Soviel ich weis, läuft kein anderer Verbraucher darüber.
Löst der Automat auch bei Leerlauf der Kettensäge aus oder nur
bei kräftiger Beanspruchung?
Er löst sogar beim Anlaufen ohne Kette und ohne Schwert aus.
Gruß Andre