Sammelhalter für Funktionserhalt

Ich bin mit einer Abnahme beschäftigt und bin dabei auf ein Problem gestoßen. Der Erbauer einer Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt E30 führt in den Sammelhaltern der Firma Obo Bettermann 2031/15 neben den E30 Kabeln auch weitere System fremde Kabel mit. Der Installateur verlangt eine Norm in der dies ausdrücklich verboten ist.
Wo Kann ich fündig werden?

für Infos wäre ich dankbar.

Gruß

Karl Heinz

Ich bin mit einer Abnahme beschäftigt und bin dabei auf ein
Problem gestoßen. Der Erbauer einer Kabelanlage mit
integriertem Funktionserhalt E30 führt in den Sammelhaltern
der Firma Obo Bettermann 2031/15 neben den E30 Kabeln auch
weitere System fremde Kabel mit. Der Installateur verlangt
eine Norm in der dies ausdrücklich verboten ist.
Wo Kann ich fündig werden?

http://www.obo-bettermann.com/downloads/de/zertifika…

Da steht doch klar drin:
„Es dürfen nur die Kabelbauarten (…) gemäß Tabelle 1 bis 4 (…) verwendet werden.“

SOllten noch Unklarheiten existieren:
OBO ist als Hersteller der einzige, der sagen kann, was erlaubt ist und was nicht. Also ruf da an, die helfen Dir bestimmt.

hi,

… Der Erbauer einer Kabelanlage mit
integriertem Funktionserhalt E30 führt in den Sammelhaltern
der Firma Obo Bettermann 2031/15 neben den E30 Kabeln auch
weitere System fremde Kabel mit.

sind es Kabel von anderen Sicherheitssystemen?
zB.
„Kabelanlagen für die Brandmeldesysteme, für die Alarmierung und Erteilung von
Anweisungen an Besucher und Beschäftigte, für Rauch- und Wärmeabzug, Sicherheits- und
Ersatzstrombeleuchtung sowie für Personenaufzüge mit Evakuierungsschaltung.“

Wenn nein, kann ich dir ziemlich sicher sagen, daß er sie wieder entfernen wird.

Der Installateur verlangt
eine Norm in der dies ausdrücklich verboten ist.
Wo Kann ich fündig werden?

MLAR regelt die Art und Weise der Kabelverlegung in Grossbauten:
http://www.brandschutz-wiki.de/index.php?title=MLAR#…

„Um eine schädigende Wirkung auf die Sicherheitsleitungen auszuschließen, dürfen keine Fremdleitungen im geschützten Bereich verwandt werden.“

MLAR ist Teil von VDE0100-718

„Derzeit ist der Stand so, dass in der
DIN VDE 0100-718 (Ersatz für die DIN VDE 0108) und der bereits eingeführten DIN VDE
0100-710 (Ersatz für DIN VDE 0107) nur noch pauschal auf die landesbaurechtlichen
Vorschriften eingegangen wird. Der Hinweis auf Funktionserhalt ist daher völlig aus diesen
Normen verschwunden.“

google-suche:
funktionserhalt getrennte kabeltrassen

Gruss

Besten Dank für die schnelle Info, es handelt sich in der Tat in einigen Bereichen um Brandmeldekabel und Kabel für Brandschotts.
In den überwiegenden Bereichen sind jedoch mitunter auch Coax Kabel für SAT-TV, VIDEO Überwachnung und Creston Steuerkabel mit reingelegt.

Für diese Kabelanlage wird es schwierig sein Prüfzeugnisse bereit zustellen.

Gruß

Danke für den Link.

Gruß