will einen 9kW/400V Saunaofen anschliesen und frage mich ob 5x1,5 reicht. Zuleitung ca. 10m.
servus hiob (wir grüssen uns üblicherweise hier)
ein 5x1,5 ist unter anderen Umständen bis 9.300 Watt belastbar,
aber so einen Grenzwertbetrieb plant man nicht von vorherein ein
also nein, nimm einen größeren Querschnitt
In der Sauna kommt auch noch eine Leistungsminderung durch erhöhte Temperatur dazu.
Also doppelt nein
Und weil wir schonmal dabei sind, brauchst du innerhalb der Sauna spezielle Temperaturfeste Kabel, Standard-Kabel geht hier nicht
Gruss
Hallo,
Drehstromanschluß mit 16A absicherung muß mindestens mit 2,5 mm* verlegt werden, also ein klares nein und bitte an den FI denken ohne gehts auch nicht.
MfG
Joachim
Hallo!
So strikt stimmt es nicht, aber es wird allein aus Rechenfaulheit so gemacht.
Dann braucht man sich nämlich über Länge, Umgebungstemperatur, Leitungsverlegung, Häufung usw. keine oder kaum Gedanken zu machen.
MfG
duck313
hi, wenn du Elektriker bist, solltest du dich mit der Pauschalaussage auf keinen Rechtsstreit einlassen.
Drehstromanschluß mit 16A absicherung muß mindestens mit 2,5
mm* verlegt werden, also ein klares nein
Das ist LEIDER falsch, ich dachte das bis vor kurzem auch noch. Ich verlor den Streit
Es ist nur eine Urban Legend
Es kommt WIRKLICH auf die Verlegebedingungen an
Gruss
So dann mal danke an alle die sich beteiligt haben.
jetzt brauchts nur noch das 2,5er Kabel.
Und übrigens der FI hängt schon im Unterverteiler.