Das ist das Thermostat. Da erfüllt zum einen, dass ich die Temperatur einstellen kann und zum Anderen, dass sich beim berühren der Zeiger die Heizung abgeschaltet wird.
Mir ist ein Fehler beim Zeichnen unterlaufen.
Hier der richtige Verdrahtung:
Hallo!
Ich habe mir mal deine Messwerttabelle und den Schaltplan der Heizungen angeschaut.
Das kommt so hin ! Trotzdem ist es für mich sehr ungewöhnlich verschaltet.
Schaltbild links von oben nach unten:
Heizung oben ist einzeln ( 3-6), 62 Ohm = ca. 780 Watt
3 Heizungen( 2-6) je 62 Ohm parallel = Gesamtwiderstand 21 Ohm = ca. 2300 Watt
das ganze nochmals unten ( 1-6)
Alle Heizungen sind gegen den N-Leiter (6) Blau geschaltet = alles geht mit 230 V.
Hat man Drehstrom, dann kommen die 3 Phasen an 1, 2 und 3. Heizungen sind im Stern geschaltet, also gegen den N . System ist ungleich belastest, deshalb fließt im N ein Ausgleichsstrom.
Die Zusatzheizung „Ofen 2“ ( 4-6) für den Aufguss hat nach Messwerttabelle 48 Ohm = 1.000 Watt.
Ofen 1 leistet also bei alles EIN = 780 + 2300 +2300 W = 5380 W
- Ofen 2 mit 1000 W
Zusammen also etwas mehr als die genannten 6 kW ( 6000 W)
Da man heute mit 230 V statt 220 V rechnet, kommt insgesamt etwas mehr Leistung(und Wärme) heraus.
7 kW (7000 W).
MfG
duck313