Schallausbreitung / schallschutz

hallo.

habe eine luft-wärmepumpe, die so installiert wurde:
http://www.bilder-hochladen.net/files/g14a-1-jpg-nb…

die luft wird von der hauswand her angesaugt und nach vorn ausgeblasen.

weil das teil eine ziemlich große leistung hat, beschwert sich der nachbar, daß es nachts zu laut wäre.
nun soll eine „schallschutzwand“ in richtung nachbar (schräg darunter) davorgebaut werden.
diese kann natürlich nicht bis an die hauswand gehen, weil sonst das ansaugen behindert würde.
und sie kann max. 2m lang werden, d.h. von vorderkante schutzwand bis vorderkante pumpe sind’s ca. 1,5m.

wie muß die wand aufgebaut werden, damit sie was bringt (angedacht sind gabionen, evtl. innen mit 150mm schallschutzmatten „verkleidet“)?
ist es schallschutztechnisch sinnvoll, auch noch ein dach drüberzubauen?

welche verbesserung kann man überhaupt erwarten? es geht ja dummerweise um eher niedrige frequenzen.

gruß

michael

Sehe ich das richtig, daß das Ding weniger als 2 Meter vom Nachbarn entfernt ist?!
Bei niedrigen Frequenzen wirst Du da kaum was erreichen können, da der Schall sich durch den Untergrund überträgt.
Dir wird wohl nichts übrigbleiben, als das Ding abzustellen. Selbst in Deinem Haus selber aufgestellt wäre mit Sicherheit noch keine Ruhe zu verzeichnen.
Mag sein, daß sich so mancher nicht sehr gestöhrt fühlt von so Dauergeräuschen, weil er sowieso in einer lauten Stadt wohnt. Wenn es aber eine ländliche Gegend ist, wo es abends muksmäuschen still ist, dann nervt sogar die modern isolierte Ölbrennerpumpe vom Nachbarn drei Häuser weiter.
Da hast Du wohl leider nur an Dich gedacht, kann schon mal passieren, aber die Ruhe des Nachbarn sollte Dir schon wichtig sein, sonst fängst Du Dir auf Dauer seinen Ärger ein und das ist teurer als eine moderne Wärmepumpe.

Sehe ich das richtig, daß das Ding weniger als 2 Meter vom
Nachbarn entfernt ist?!

neee. ist vielleicht ein bißchen blöd gemalt, sorry.
die 2m beziehen sich nur auf die maximale länge der geplanten wand.
der nachbar ist ca. 20m entfernt (unsere einfahrt - straße - nachbarseinfahrt - nachbarshaus).

gruß

michael

Na dann hast Du ja eine Chance.
Wichtig ist, daß die Wärmepumpe weich gelagert ist, also über Gummifüße am Boden verankert.
Aber dafür gibt’s ja Google: „gummifüße wärmepumpe schall“
http://www.laerm.zh.ch/index.html?/fals/6-vorsorge/n…

Hallo,

ist es denn wirklich die Wärmepumpe (also der eigentliche Kompressor), die draußen steht? Oder nur der Ventilator/Wärmetauscher?

Olaf

hallo.

ist es denn wirklich die Wärmepumpe (also der eigentliche
Kompressor), die draußen steht? Oder nur der
Ventilator/Wärmetauscher?

kompressor und ventilatoren stehen draußen. in einem gehäuse.

rein subjektiv hört man auch eher die ventilatoren als den kompressor.
letzteren hat der installateur schon - soweit’s möglich war - mit schallschutzmatten verkleidet.

wenn ich um’s hauseck rumgehe, ist deutlich weniger zu hören (deshalb auch die idee mit der wand). die frage ist halt, wieviel wie geschluckt bzw. umgelenkt bzw. gestreut werden kann und wieviel das beim nachbarn ausmacht.

gruß

michael