Schalten einer induktiven Last

Hi Leute,

kann mir jemand bei folgendem Problem helfen?

Ich möchte eine Spule (12V/4A DC) über ein Zeitrelais schalten.
(Extra Spule nicht die Spule im Zeitrelais)

Was hab ich bei der Dimensionierung der Freilaufdiode und des Zeitrelais zu beachten?

Ich lese bei Zeitrelais oft „Strombelastbarkeit 12A bei indukt. Last 4A“ (nur Beispiel) und bei anderen steht nur Strombelastbarkeit da. Gilt das für Wechselstrom? Kann ich für Gleichstrom einfach die normale Strombelastbarkeit nehmen?

Wie muss ich die Freilaufdiode auslegen? (Strombelastbarkeit)

Was wäre sonst noch zu beachten?

MFG
Incitatus

hallo,

Ich lese bei Zeitrelais oft „Strombelastbarkeit 12A bei
indukt. Last 4A“ (nur Beispiel) und bei anderen steht nur
Strombelastbarkeit da. Gilt das für Wechselstrom? Kann ich für
Gleichstrom einfach die normale Strombelastbarkeit nehmen?

das macht ja auch sinn, wenn man berücksichtigt, daß der strom bei induktiver last im einschaltmoment leicht das 3-fache des nennstroms erreicht.

rechne also einfach den faktor 3 mit ein, wenn du dir nicht sicher bist.

gruß
ann

Hi,

aber gibts das nicht etwas genauer? Es muss doch irgend welche Richtlinien/Vorschriften dafür geben wie man sowas Auszulegen hat.

MFG
Incitatus

grundlagen der elektrotechnik?
aber schau doch mal bei e-online.de.

achso, link: http://www.e-online.de/sites/bau/0207221.htm

ciao
ann

HI

Ausschlaggebend für die Bemessung der FD ist die Selbstinduktionsspannung im Einschwingvorgang.
Diese ist abhängig von der Induktivität der Spule, den Strom der die Spule durchfließt und der Zeit des Einschaltvorgangs.

Nimm eine Diode die 1kV Sperrspannung und 4A Strom verträgt
und dann ist es gut so.

nicki