Hallo leute,
Ich hab im Keller ein Lichtschalter aber keine Steckdose kann ich irgendwas anschließen sprich Adapter oder ähnliches und eine Steckdose montieren ( Lichtschalter bleibt vorhanden )
Danke im voraus
Hi,
wenn da wie zu vermuten nur ein dreiadriges Kabel liegt kannst du da keine Steckdose anschließen. Dazu musst du da mindestens ein 5-adriges Kabel haben.
Grüßle
Frank K.
Moin, moin!
Die Lampe soll weiterhin geschaltet werden?
Dann brauchst Du:
1 Ader für den L
1 Ader für den geschalteten L
1 Ader für den N
1 Ader für den PE (grün/gelb)
also 4 Adern
Mit freundlichen Grüßen
Dino
Hallo am besten ist wenn man von einer Abzweigdose ein 3adriges Kabel mit Steckdose montiert .
viele Grüße noro
Hallo,
um es weiter zu vereinfachen,
wenn das Haus keinen FI Fehlerstromschutzschalter hat, darfst Du den im Zaehlerkasten einbauen (lassen, vom Fachmann natuerlich) weil an der Installation die Steckdose eine Veraenderung darstellt.
Nö, vier
Hallo Frank,
Du überspringst schon mal die erste Frage:
Liegen da einzelne Drähte oder ein Kabel?
- In einfachsten Fall braucht es nur 2 Leiter, ankommendes L und geschaltetes L
- Bei einer einfachen Wechselschaltung (2 Schalter) werden 3 Leiter benötigt
- Bei einer Wechselschaltung mit mehr als 2 Schaltern sind es 3 oder 4 Leiter.
- 1 bis X Schalter können auch mit einem Stromstoss-Relais aufgebaut werden, dann braucht man 2 Leiter.
Ein Kabel besteht aus mehreren Leitern mit einem gemeinsamen Mantel.
Am gebräuchlisten sind Kabel mit 3 oder 5 Leitern.
Das nächste Problem sind die Leiterfarben.
Gelb/Grün darf ausschliesslich als Schutzleiter verwendet werden. Nun haben aber die gebräuchlichen 3-adrigen Kabel eine Gelb/Grüne Ader und dürfen so nicht für eine Wechselschaltung verwendet werden. Kabel mit passenden Aderfarben gibt es zwar, aber meistens nicht im Baumarkt.
Normgerecht kann man dann ein 5 Adriges Kabel verwenden und den Blauen und Gelb/Grünen Draht unbenutzt lassen.
In seltenen Fällen wird bei der Installation weiter gedacht und ein 5-poliges Kabel schon für nur einen Schalter verlegt. Zwei Adern werden dann belegt und die restlichen 3 können später für eine Steckdose benutz werden. Auch wenn man den Schalter später gegen einen elektronischen (Dimmer, Näherungsschalter, Funkschalter usw.) austauschen will sind zusätzliche Adern oft nötig. Bei nur 2 Drähten fehlt da oft der N.
MfG Peter(TOO)