Hallo Christian,
Ich möchte einen Endverbraucher (Lampe) mit drei
unabhängigen Schaltern steuern (d.h. ich kann an jedem
Schalter die Lampe an und ausschalten, egal ob sie gerade
brennt oder nicht…). Wie sieht der Schaltplan aus?
bei zwei Schaltern brauchst Du zwei Wechselschalter und die Schaltung sieht folgendermaßen aus (links von Stromquelle, rechts zum Verbraucher):
+-----+ +-----+
| O----------------O |
-------O W 1 | | W 2 O-------
| O----------------O |
+-----+ +-----+
wobei W1 und W2 die beiden Wechselschalter sind.
Wechselschalter:
===
·
· o-----O X
A O-----o /
o-----O Y
In Schalterstellung "1" ist A mit X verbunden;
in Schalterstellung "2" ist A mit Y verbunden.
Möchtest Du den Verbraucher mit drei Schaltern ein- und ausschalten, benötigst Du ebenfalls zwei Wechselschalter, aber dazu noch einen Schalter eines anderen Typs, einen sogenannten Kreuzschalter. Er hat vier Pole und es handelt sich um eine Kombination aus zwei mechanisch miteinander verbundenen Wechselschaltern (d. h. sie werden stets zusammen betätigt und schalten gleichzeitig um):
Kreuzschalter:
===
·
· o------+
A O-----o / | +---O X
· o---O-----+
· | |
· | |
· | |
· o---+ |
B O-----o / O------O Y
o------+
In Schalterstellung "1" ist (A mit X) und (B mit Y) verbunden;
in Schalterstellung "2" ist (A mit Y) und (B mit X) verbunden.
Ein solcher Kreuzschalter ist in die Doppelleitung zwischen die beiden Wechselschalter zu setzen („wie herum“ ist dabei egal, denn zwischen den Polpaaren (A, B) und (X, Y) besteht nach außen hin Symmetrie):
+-----+ +-----+ +-----+
| O----------O O----------O |
-------O W 1 | | K | | W 2 O-------
| O----------O O----------O |
+-----+ +-----+ +-----+
Sind noch mehr Schalter gewünscht, können beliebig viele weitere Kreuzschalter hinzugefügt werden. Möchtest Du den Verbraucher also mit allgemein n Schaltern ein- und ausschalten, benötigst Du stets je einen Wechselschalter an den beiden Enden der Kette, und n–2 Kreuzschalter dazwischen:
+-----+ +-----+ +-----+ +-----+
| O--------O O--- -- -- ---O O--------O |
-------O W 1 | | K | | K | | W 2 O-------
| O--------O O--- -- -- ---O O--------O |
+-----+ +-----+ +-----+ +-----+
Heute wird die Kreuzschaltung bei Neuinstallationen jedoch wegen des nicht unbeträchtlichen Aufwands (Doppelleitung) nicht mehr realisiert, sondern die einfachere Stromstoßschaltung bevorzugt.
Mit freundlichem Gruß
Martin